格力1P变频能制冷却不能制热

[复制链接]
发表于 2020-12-30 00:01:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我在一旁打酱油。
制冷能启动,制热外机不转,无代码显示。
排除四通阀问题,已经听到嗒的一声。
经人指导,检查管温和感温。内机管温阻值过大,换后即能制热。20k量的35K



温度越高,阻值越小。热水烫。20k量的13K
温度越低,阻值越大。冰箱冻。20K量的35k
制热原理还是不理解。
发表于 2020-12-30 01:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在(南方)这个季节20k管温测量在35K左右也很正常呀?
发表于 2020-12-30 06:53:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
前几天修一台管温阻值变小,外机不启动,内机风机运转
 楼主| 发表于 2020-12-30 10:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2020-12-30 01:20
现在(南方)这个季节20k管温测量在35K左右也很正常呀?

同等条件下测了3个管温,旧的那个是35k,其他20k左右,旧的有腐蚀,果断换了。
 楼主| 发表于 2020-12-30 10:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
6753 发表于 2020-12-30 06:53
前几天修一台管温阻值变小,外机不启动,内机风机运转

也是换了解决的吗。
发表于 2020-12-30 10:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
学徒小庞 发表于 2020-12-30 10:40
同等条件下测了3个管温,旧的那个是35k,其他20k左右,旧的有腐蚀,果断换了。 ...

哦,那实际管温是10K的,说20K测量是35K容易误导人哈!
发表于 2020-12-30 11:08:20 | 显示全部楼层
我这里环温16度,20K测量34K,正常
发表于 2020-12-31 08:05:17 | 显示全部楼层
学徒小庞 发表于 2020-12-30 10:41
也是换了解决的吗。

不换管温能解决?已经变值了,不正常了
发表于 2020-12-31 10:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2020-12-30 10:47
哦,那实际管温是10K的,说20K测量是35K容易误导人哈!

格力变频的没见过用10K的,可能环境温度不怎么低吧
发表于 2020-12-31 14:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
和诚家电维修 发表于 2020-12-31 10:45
格力变频的没见过用10K的,可能环境温度不怎么低吧

你说的对,格力一般用15K和20K的,这个季节我们这标称10K的测量在20K左右,我是依据这个说的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 03:41 , Processed in 0.060356 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表