嵌入衣柜的空调如何整改

[复制链接]
发表于 2020-12-27 18:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 241760759 于 2020-12-27 18:59 编辑

因不明原因,安装壁挂机至衣柜吊柜位置,且嵌入20CM左右,导致感温器短时间内超出设定值,空调进入低频运转,美的售后简易加厚背板5CM后,感温器升温没那么快了,但依旧会在半小时后超过设定值2度(设定28度,感温器30.2)以上,疑问,是突出不够还是需要将背板上下空间堵死?来个快准狠的解决方案,当然改动越小越好,图在沙发
 楼主| 发表于 2020-12-27 18:51:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 241760759 于 2020-12-27 18:56 编辑

1

1

2

2
发表于 2020-12-27 18:57:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今年遇到好几个了,不知道哪个NT设计的,看着好看,房间回风根本不行。
发表于 2020-12-27 19:00:14 | 显示全部楼层
你要想正常运行不考虑效果的话可以把传感器线加长拉到房间
发表于 2020-12-27 20:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
要整个突出来才有效果,这空调安装哪个去大神设计的真丑
发表于 2020-12-27 22:07:05 | 显示全部楼层
无知用户,碰上傻缺设计,难为售后,
发表于 2020-12-27 22:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
安装时怎么解释都不听,装了再后悔,修过好多这样的
发表于 2020-12-27 22:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
就是不想装或装不起中央空调却又想要有中央空调的那种韵味
发表于 2020-12-27 22:52:17 来自手机 | 显示全部楼层
这是美嘉顺网点吗?一建议环温探头换个位置,二重新找合适位置安装。。。
 楼主| 发表于 2020-12-28 00:06:05 | 显示全部楼层
楼上有几位键盘大神真是张口就来,安装是第三方的,只管装上,测个出风口就完事了,用户得多没有审美眼光才会觉得这是韵味?装在这里实在是有不得已的原因,没必要喷原因,能说解决方案就说,不行么就撤,喷来喷去多刷点经验值,高级技师?呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 18:13 , Processed in 0.066254 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表