夏天经常遇到空调外机散热不好压机会保护。请问内电机要是无出风或者灰堵牢了,夏天和冬天压缩机会过热保护吗
发表于 2020-12-23 22:00:19 | 显示全部楼层
内风机不转会报故障代码或者直接停止给外机供电!压缩机过热保护!跟内风机不转或者灰堵是没有直接关系的。
 楼主| 发表于 2020-12-23 22:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
WSR 发表于 2020-12-23 22:00
内风机不转会报故障代码或者直接停止给外机供电!压缩机过热保护!跟内风机不转或者灰堵是没有直接关系的。 ...

嗯是的,pg电机不转没有反馈,要是过滤网堵牢了呢
发表于 2020-12-24 12:14:20 | 显示全部楼层
夏天内网堵,蒸发器结冰,冬天内网堵,制热效果差,压缩机一般不保护
发表于 2020-12-24 16:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
刚修了一家会跳保护,但控制面板没有显示,压缩机直接停机保护。(内机网子堵死,风口温度高没风吹出)清洗网子后正常。
发表于 2020-12-24 17:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
面板没有故障显示???
 楼主| 发表于 2020-12-24 18:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
whb3005047728 发表于 2020-12-24 16:39
刚修了一家会跳保护,但控制面板没有显示,压缩机直接停机保护。(内机网子堵死,风口温度高没风吹出)清洗 ...

我还没怎么遇到过内机过滤网灰尘堵死,压缩机热保护的,可能是修得太少了