请大家帮忙看一下我的管路设计那里存在问题请指教

[复制链接]
发表于 2020-12-21 07:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库长24米宽8米高3.5米。采用直径32的铝排管1350米,风冷冷凝器380平方,40匹低温机头,气分直径54口(法斯克),油分直径42口(法斯克)供液管直径28铜管,回气管直径54铜管,热氟化霜管直径28铜管。管路总长度约34米,其中平行管路冷库内24米,垂直管路长7米,在垂直管路的回气管设有一个直径54的回油弯。现在出现不回油现象!(注明冷库在一楼,机组在2楼楼顶安装,上下垂直高度7米。)压缩机组运转4天后压缩机油窗到达最低线!之前加过一次冷冻油,以为铝排管长,补过一次冷冻油(4升)。试机之前向油分器注冷冻油4升,前后两次共加注冷冻油8升。请大家看看是不是管路设回油弯太少,导致制冷管路回油不行!请大家指教!谢谢!
发表于 2020-12-21 08:53:02 | 显示全部楼层
8L是不够的。。。。。。。
发表于 2020-12-21 10:11:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
简直哭笑不得!
“冷库在一楼,机组在2楼楼顶安装,上下垂直高度7米”,回气管上还设了一个所谓的“回油弯”,回气管是往压缩机进气的,管路越通畅无阻越好,系统循环中的介质越能顺利吸进压缩机,何况润滑油是已经与制冷剂相融混合了的。设置了所谓的“弯”,不但增加了回流的阻力,而且还因此产生了分离,分离后的液态重力大,怎么进得了压缩机里去?这种状况在直接理解上是不是这个道理?
系统存在正常情况的反现象,机组比蒸发器垂直高7米,就应该考虑压缩气体在排出时怎么得到有效的分离,配置什么样的油分好,这才是设计时应该考虑的问题!
 楼主| 发表于 2020-12-26 07:58:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-12-21 10:11
简直哭笑不得!
“冷库在一楼,机组在2楼楼顶安装,上下垂直高度7米”,回气管上还设了一个所谓的“回油弯 ...

谢谢老师指教,我再改进,换个高效油分试一下。
发表于 2021-1-12 16:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-13 06:34 编辑

管路设计有问题
你的回油不好是因为你的回气不好,回气不好和供液不均匀有很大的关系
 楼主| 发表于 2021-1-17 07:37:02 | 显示全部楼层
经过老师指教,我没有在低压管道上加回油弯。又补加了一些冷冻油后,现在压缩机里冷冻油处在一半以上。不知到夏天行不行?(40匹低温压机,380平方冷凝器,1350米铝排管)共加了12升冷冻油,不知加这么冷冻油行不行?请大家指教!谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 05:13 , Processed in 0.052450 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表