高手帮忙指点一下冷库冬季制冷差的问题

[复制链接]
发表于 2020-12-20 21:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     超市2台2.5米展示立柜和一个接近30立方冷库。冷库膨胀阀坏了是把阀芯硬顶开。3台冷柜用温控控制电磁阀控制供液。低压为0时压差动作停机。原来是一台20匹压缩机制冷。因20匹压缩机损坏,改接到30匹压缩机组上。气温温度二十几度时制冷正常。柜子都能拉到-18℃;压缩机尾部结霜;’现在气温降低。室外气温在5℃左右。工作时高压大概是0.8M,冷库能到-18度。但立柜只能0度;今天我把高压接上了1.1--1.8M的开关控制风机,立柜到-4℃左右,效果视乎不理想。不知还能不能加氟(因天热时压缩机尾部有霜判断不缺氟利昂)
      希望有高手指点,这个问题怎么解决。先谢了
发表于 2020-12-21 13:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
没修过冷库,去制冷板块咨询下荣昌版主。
发表于 2020-12-21 17:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加点试试,看蒸发器结霜程度