格力一台挂机E6修好后,开机后压缩机开一会就停

[复制链接]
发表于 2020-12-19 21:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天移一台空调,开机收氟里E6 ,修好后开机 压机一会儿启动一会儿停机,没有任何故障代码。反复几次开机可以运行几分钟,四十分钟后正常了,制热正常运行半小时后,断开四通阀线收氟拆机。  移机后一样重复上面的步骤才能正常使用。请教各位老师这是什么问题?
发表于 2020-12-19 21:42:49 | 显示全部楼层
电阻变质,热机没事。冷机不正常?
发表于 2020-12-19 21:44:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请问一下,你是怎么修的
 楼主| 发表于 2020-12-19 22:23:53 | 显示全部楼层
aa479287942 发表于 2020-12-19 21:44
请问一下,你是怎么修的

外机板子让老师儿修的,在别的机器上没毛病
发表于 2020-12-20 07:21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 6753 于 2020-12-20 07:24 编辑

也许象楼上师傅所说,板上有阻、容、变质,主控板上电压不符,导致E6代码
发表于 2020-12-20 08:04:40 | 显示全部楼层
那几个大阻值贴片电阻 还有光耦电路那几个电阻
 楼主| 发表于 2020-12-20 18:42:54 | 显示全部楼层
314117399 发表于 2020-12-20 08:04
那几个大阻值贴片电阻 还有光耦电路那几个电阻

E6的问题没了,什么代码都没有,开一个小时后正常
发表于 2020-12-20 22:39:02 | 显示全部楼层
ayqcpl 发表于 2020-12-20 18:42
E6的问题没了,什么代码都没有,开一个小时后正常

我今年夏天给客户移机也是一台格力挂机,q迪的,收氟外机压缩机风机工作一会就停机,然后一会再工作,一会又停机!当时拆机扔一边,明确告诉客户,这个空调有问题了!后来又安装好,客户家有两台一样的q迪,我说的这台要比另外一台启动的时间长很多,我估计是外机变频板某个原件质变了,工作在临界状态!告诉客户先用着,等出故障了再修!客户也同意了!
 楼主| 发表于 2020-12-21 19:12:33 | 显示全部楼层
还真是格力Q迪的,这个机器出问题的最多
发表于 2020-12-24 12:01:45 | 显示全部楼层
E6这样的毛病多了去。还是找个修板的师傅修啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 05:01 , Processed in 0.059998 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表