请教关空调跳漏电保护器

[复制链接]
发表于 2020-12-18 17:58:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
偶尔会跳管它干嘛没事找事做
 楼主| 发表于 2020-12-18 20:18:13 来自手机 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2020-12-18 17:58
偶尔会跳管它干嘛没事找事做

睡到半夜跳,被冻醒了
发表于 2020-12-18 22:49:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我分享一个空调开起来就会跳漏电开关的案例。
这是一台使用了8年的定频冷暖机。打开空调使用一会儿后就时不时跳漏电开关。
后来,用摇表判断是内外机之间的连线,因为安装时有接头,这个接头随着使用年限的原因,导致绝缘胶带在冷凝管工作时有水分,导致绝缘不足,而漏电引起漏电开关动作。
处理方法2种:
1.剥开外层胶带,找到接头,重新处理,接好,绝缘好。
2.废弃原来的连线,重新布一条3芯双层护套线。
我选用了第二种方案,处理后立马见效,再也不会发生跳空开了。
发表于 2020-12-19 08:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
查查电线压紧没有
发表于 2020-12-19 10:13:36 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-12-18 11:39
一个破万用表真不是万能的,是查不了漏电问题的,福禄克也是渣渣!。专业事情专业工具。
笨重点机械摇表上 ...

说的是啊