大家来讨论一下,格力35机,制热太差的原因

[复制链接]
发表于 2020-12-17 22:06:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天到一家酒店维修多台空调,有一台用了八九年的格力定频制热效果想当的差,刚开始开机制热外机正常工作,有5分钟左右吧,外机开始结霜,接表10个压力,初步判断认为缺氟利昂引起,于是补加氟利昂,压力也没有上来,制热效果还是老样子,测电流变化不大,心想可能加多了又或者不够,于是先去忙其他的,半小时后来看还是老样子,既然这样就来个定量加氟了,关机把氟利昂全放了,抽空20分钟,打开我的电子称,这称买来差不多500块大洋呢!误差应该不大,定量加氟完成,试机还是老样子,到底是什么原因导致它制热效果这么差呢?我估计是系统有堵,相信各位大神也遇到过这样的情况……
IMG_20201217_124056.jpg
IMG_20201217_124049.jpg
IMG_20201217_124031.jpg
发表于 2020-12-18 07:20:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-12-18 17:33 编辑

定量加氟运转时的压力多少?效果差到什么程度?这是小1.5P的空调,外机铭牌上标注得清清楚楚,配多大房间?
发表于 2020-12-18 08:10:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管子瘪了吧!
发表于 2020-12-18 08:56:18 | 显示全部楼层
好好研究
发表于 2020-12-18 09:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
坐等你处理好。
发表于 2020-12-18 09:41:08 | 显示全部楼层
这边没零下的环温。开着制热看折腾。


















不说环温,修个毛制热。
发表于 2020-12-18 09:42:04 | 显示全部楼层
检测四通阀和单向阀毛细管组件,
发表于 2020-12-18 10:31:28 | 显示全部楼层
单向阀;。。。。
发表于 2020-12-18 13:05:34 | 显示全部楼层
压缩机吸排气 关细管阀看看
 楼主| 发表于 2020-12-18 13:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-12-18 07:20
定量加氟运转时的压力多少?效果差到什么程度?这是小1.5P的空调,配多大房间? ...

定量加氟压力制热还是10和左右 ,房间有15个平方,他买来是二手的,有可能是管子安装的时候被节流了,电加热开来都感觉一般般!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 18:08 , Processed in 0.070045 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表