求助 维修空调问题

[复制链接]
发表于 2020-12-17 18:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹的三相电柜机空调  制热开机30秒就停机就停机了   关机再开使这样   内机传感器就测量了   正常啊
发表于 2020-12-17 18:50:18 | 显示全部楼层
如果你就会这一招 那你只能请人来维修了
发表于 2020-12-17 18:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
启动问题吧!:检查一下室外环温传感器
 楼主| 发表于 2020-12-17 19:14:56 | 显示全部楼层
传感器全查了 主板也换了   压力传感器也过了
发表于 2020-12-17 19:48:44 | 显示全部楼层
测测电流压力
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:34:11 | 显示全部楼层
压缩机电流7-8A
发表于 2020-12-17 21:13:03 | 显示全部楼层
没代码出现吗?
 楼主| 发表于 2020-12-17 21:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-12-18 07:23 编辑

就是没有故障代码,有代码就好修了,连个灯都没有闪的
发表于 2020-12-22 10:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
电源有问题吧,,