楼主: 来爨爨来

求助定频空调制热效果差

[复制链接]
发表于 2020-12-16 21:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-12-16 20:36
我让你看翅片了吗?
是外风机!!!转与不转。
再与当前环温结合(看另外同型号机)。

受益匪浅
发表于 2020-12-17 07:11:43 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-12-16 20:36
我让你看翅片了吗?
是外风机!!!转与不转。
再与当前环温结合(看另外同型号机)。

真是“老江湖”
 楼主| 发表于 2020-12-17 09:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-12-16 20:36
我让你看翅片了吗?
是外风机!!!转与不转。
再与当前环温结合(看另外同型号机)。

外机风扇转动正常,也没有偷停的情况啊。至少我观察10多分钟都是正常转动的。电路部分应该没有故障。
发表于 2020-12-17 13:04:36 | 显示全部楼层
来爨爨来 发表于 2020-12-17 09:45
外机风扇转动正常,也没有偷停的情况啊。至少我观察10多分钟都是正常转动的。电路部分应该没有故障。 ...

电器没事。就剩系统啦。
真空度,
雪种量,
压机效率,
干过前滤网,
单向阀,
毛细管脏,结腊。。 。。等等方面去考虑了。
发表于 2020-12-17 14:37:57 | 显示全部楼层
铜管看下有没有扁的地方,特别是内机后面,。
发表于 2020-12-17 14:41:29 | 显示全部楼层
还有就是摸下蒸发器,看看是不是全部都热,我碰到过蒸发器焊堵的。