遇到一个格力歉者频繁停机 开机能正常工作十多分钟制热效果也很不错然后停机一分钟又可以工作了 无故障码  拿掉外机上盖故障消失 盖上盖故障依旧 哪位大神能指点一下
发表于 2020-12-12 00:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
你的万用表呢,数据呢?拿掉上盖正常应跟温度元件有关,跟温度有关的元件你再想一想。拿走外盖  外热交蒸发压力就要降低点,与压力也好像相关,压力又牵动着电流。
发表于 2020-12-12 07:16:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上的师傅,你的回复真是高大上。
发表于 2020-12-12 07:49:48 | 显示全部楼层
故障源不是很明了?
发表于 2020-12-12 09:07:36 | 显示全部楼层
估计是H5
发表于 2020-12-12 10:32:53 | 显示全部楼层
故障代码一般多长时间出现,如果空调正常运转三四十分钟以上基本上无故障了,有的问题报代码快,有的报的慢,
发表于 2020-12-12 15:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
上次遇到过,基本和你这个情况差不多。看看是不是氟多了,或者外压机排气温度传感器,外管温传感器。
 楼主| 发表于 2020-12-12 17:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
多了一口氟 拿掉盖子减少一个压力 外管温降一度
发表于 2020-12-12 20:11:12 | 显示全部楼层
学习了,来混积分!!!!!!

评分

参与人数 1威望 -1 收起 理由
hjc_abc -1 恶意灌水

查看全部评分

发表于 2020-12-12 21:16:08 | 显示全部楼层
外接有管温探头吗,5K\10K看一下