查看: 4090|回复: 12

挂机配3p外机,会有怎样的后果

[复制链接]
发表于 2020-12-8 20:32:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天收了台号称2p的挂机。
一看外机,**,管子6mm,12mm,接头10mm,16mm。
拿回来一看,压缩机3p的。
内机还没时间拆,没有任何标签,品牌都看不了。

拆机前的症状如下:开机一会儿,外风机压缩机停机。反复循环。制热压力飙到了3MPa+,电流上了10A停机,(好像没上10也会停),把氟放到2MPa也要停机。内环温度显示正常。内管温3.9v(算正常吧?),外机无传感器接电脑板,只有像是控制外风机风速的kds-d,和一个交流接触器。
压机阻值未测。
停机时的外机电压未测。交流接触器控制线和外风机控制线共用的,猜想保护后此处断电。
压缩机线断开,外风机能一直运转。系统堵了,压机坏了,外机大了,是啥原因呢?
重点求问:不超过2p的内挂机,匹配3p外机使用的后果(尤其是内机节流的),有实验数据和上机实践的么
顺路问下:压机对外壳的阻值在多少以上是正常的?

 楼主| 发表于 2020-12-8 20:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
明天如果有空,先拿个3p内机试一下。。。搞家电好累哟。买卖修运搬~嗨呀
发表于 2020-12-9 07:41:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
搞家电好累哟。买卖修运搬~嗨呀
发表于 2020-12-9 21:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
外机直接供电就知道了
发表于 2020-12-12 04:42:08 | 显示全部楼层
本来就有3匹挂机,但不会内外管尺寸不同,挂机很少内节流的
发表于 2020-12-12 07:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
你把风机压机一起控制就是这样,内管温检测温度到限了就停外风机,现在连压机也一起停。内外机配比相差太大
发表于 2020-12-13 19:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
盘管不够,会导致压力过高
发表于 2020-12-13 19:15:40 | 显示全部楼层
外机太大,不匹配!效果不好
发表于 2020-12-13 19:25:38 | 显示全部楼层
装过三匹的挂机
 楼主| 发表于 2020-12-15 16:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
经鉴别,挂机是2p,外机是3p。用3p格力内机测试,基本正常。猜想是机型不配。内机(无毛细管)电流过大保护,或者管温超了,空了再单独测下内机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 04:38 , Processed in 0.058189 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表