楼主: 克林巴巴

美的多联机问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:57:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wuyuefeng2011 发表于 2020-12-1 21:06
去年修过一台,560的,一拖七,外机主板坏了,烧了一个洞,一个同行买的二手主板不行,把模块板烧了,又重 ...

我这个机组共计8台内机,开了7台内机制热,设置30°,就只有变频压缩机在工作。四台定频压缩机就是不启动。室内温度一直上不来,那个主管也不烫手。内机出风口温度最高只有33°。
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:58:35 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2020-12-1 17:53
有几套同样机组,可比对一下点检内容/数据。有的时候,点检可反映弄常而就是不报故障不显代码。多联机组从 ...

这个机组的确够折腾人,我们搞了好多天。头都大!
 楼主| 发表于 2020-12-1 21:59:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
胡勃雄 发表于 2020-12-1 15:48
并且这种机型都用41O冷媒,处理系统不要想省点冷媒,必需放完严格抽真空,定量加注 ...

谢谢胡老师指点!
发表于 2020-12-1 22:50:29 | 显示全部楼层
克林巴巴 发表于 2020-12-1 21:57
我这个机组共计8台内机,开了7台内机制热,设置30°,就只有变频压缩机在工作。四台定频压缩机就是不启动 ...

可以先把变频压缩机屏蔽了,只让定频压缩机工作,具体方法估计只有售后知道,
发表于 2020-12-2 15:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
老师不敢当,只是修过不少此系列多联机,建议所有室内机统一供电,统一模式
发表于 2020-12-2 15:56:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果在长沙地区可协助!
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:23:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 克林巴巴 于 2020-12-2 17:26 编辑

    谢谢各位大师的热心帮助!
    今天去现场,再次检查,发现内机报P3,外机报H6.P3是变频压机过流保护H6是100分钟内超过4次排气温度保护。一头雾水。硬着头皮,把变频压机的排气感温包拆出来测量,定频压机排气感温包也拆出来,跟旁边的机器做对比。没有发现问题。最后狠下心把这个新换的主板拆下来,把旁边机组的主板拆下装上去,开机。首先变频压机工作,不一会儿定频压机依次工作起来,一会儿手摸粗管非常烫。室内机出风口温度很高,甚至感觉风都是烫的。一下子就暖起来了!工作三小时了,一切正常。
   晕死,新主板是坏的。其他都没问题。耽误我们好几天,竟然新主板是坏的!
发表于 2020-12-2 17:31:08 | 显示全部楼层
克林巴巴 发表于 2020-12-2 17:23
谢谢各位大师的热心帮助!
    今天去现场,再次检查,发现内机报P3,外机报H6.P3是变频压机过流保护H6 ...

新主板不一定坏,估计你没重新设置地址码
发表于 2020-12-3 12:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
内机不是报P3,内机显示的是Ed,意思是室外机故障。
发表于 2020-12-3 15:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 06:54 , Processed in 0.055735 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表