3p风管机空调跳闸,压缩机坏,更换后。开机制冷时是制热,四通阀气流声大,确定四通阀卡死,又更换四通阀后。开机效果不错,但是压缩机每次转十几分钟就过热保护。又检查系统有无堵塞。外机单向阀处焊开通气,无问题。也吹了吹。在内机毛细管处有过滤器里面有少量焊渣,但是也直接更换了。现在开机还是十几分钟压机就烫手保护停机。我修晕了直接。请师傅指导一下问题所在。
他这个机器是在医院用的,内机风管是靠大电机吹着盘管有风道到房间,并且房间出风口有过净化空气的那种滤芯,出风很小。但是人家以前这是这么用的。
 楼主| 发表于 2020-11-28 21:59:42 来自手机 | 显示全部楼层

请教各位师傅

天加牌3p风管机,风道的。三个内机口都有空气过滤芯。开始是跳闸,换了压缩机。试机四通阀卡住,换好后,压缩机开十几分钟烫手热保护,又把内机和外机的过滤器焊开清理干净。试机还是二十分钟就热保护。就再次换了个压缩机定量充氟,还是开机二十分钟压缩机热保护。在这二十分钟里出风口效果很好。电流在10a左右,压缩机烫手快停机时上升到13a。不知道是那里问题了,大家有经验的吗
发表于 2020-11-27 23:05:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看你描述,你是更换压缩机和四通阀后开制热十几分钟过热保护,再加上有高效过滤器增加风阻,制热热量散发不出来应该高压压力也很高吧。以前四通阀串气才不会报过热保护的吧!
发表于 2020-11-28 09:01:06 | 显示全部楼层
估计还是四通阀串气
发表于 2020-11-28 23:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
测量高低压力。
发表于 2020-11-29 00:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管或电子膨胀阀看了吗。风机散热好吗
 楼主| 发表于 2020-11-29 07:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
低压在接近3个。内机风道口有空气过滤棉芯。
发表于 2020-11-29 23:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
金鱼爸爸 发表于 2020-11-29 07:19
低压在接近3个。内机风道口有空气过滤棉芯。

配管多长?中途有否折/瘪?
3P单相?三单?
原压机损坏原因?
。。。   。。。
现在的季节压机热保,
范围相对来说,
没几了
 楼主| 发表于 2020-11-30 12:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀关闭不严,会影响制热吗?
发表于 2020-11-30 13:36:06 | 显示全部楼层
拆焊过这么多东西,又没做气体保护焊(估计新安装也没做气体保护焊),再结合开贴与回复(四通卡住)、(清干过)(单向关闭不严)这下玩大了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 03:22 , Processed in 0.063118 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表