今天接到报修电话说空调不制热外机结霜严重  开车过去查看一台奥克斯1.5定频挂机  开机制热  外机启动两分钟后风扇就停压缩机不停然后就开始结冰   开始认为是缺氟  然后调到制冷模式加氟  在开机制热还是不行   不知道怎么办了  请师傅指点一下不胜感激
发表于 2020-11-26 22:31:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-11-27 20:47 编辑

电路检测出问题,
来个二大爷还是用夏天忽悠方式去解决。
这回出丑了吧。
现在好了,修好电控,估计氟也得定量了(难道二大爷还会经验法冬天加准氟)?

冬天最能考验制冷师傅的,二大爷搞不了。


怎么也学来了某人阴阳怪气的口气?左一个“二大爷”,又一个“二大爷”?妥当吗?   荣昌制冷
发表于 2020-11-27 08:28:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你仔细想想你的这句话:外机启动两分钟后风扇就停压缩机不停然后就开始结冰

你想 这时候的内外风机停转而压缩机为什么在偷偷运行
发表于 2020-11-27 09:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习中
发表于 2020-11-27 09:27:24 | 显示全部楼层
也是个神,别管啥毛病先加氟再说!
发表于 2020-11-27 10:03:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-27 10:19:06 | 显示全部楼层
阳光宝贝 发表于 2020-11-27 10:03
还别说,对于我这样的修冰箱冰柜小儿科的来说,空调这样的问题还真是不懂,说不准大师一指点还真能豁然开 ...

只有修不起的客户
发表于 2020-11-27 11:07:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-27 16:42:50 | 显示全部楼层
像是高负荷保护,可能内机盘管温度传感器或电路有问题,误认为盘管温度过高就停外风机卸载

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
雅马哈150 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2020-11-27 18:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
估计你那个内机一开制热内风机就开始转,这就是问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 07:23 , Processed in 0.061680 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表