群里的师傅们安装冷库时有用压缩空气打压的吗?

[复制链接]
发表于 2020-11-23 07:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
按照常规应该用氮气打压,氮气价格上涨,运输也不方便。想问一下各位同行在安装冷库时。有用压缩空气打压的吗?用冻干机过滤水分那种。请大家分享一下谢谢!
发表于 2020-11-23 08:45:15 | 显示全部楼层
过滤过的也有水份啊。最好还是用氮气
发表于 2020-11-23 12:47:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只要经干燥处理后的压缩空气是可以的。
发表于 2020-11-23 20:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
我们用的是铜管,要求焊点饱满,偶尔有焊不到的地方用空气打压也不是不可以,试漏补焊后抽真空未发现有什么问题,当然没有超过24H,我们一直这么做的,没发现问题,因人而异,我非常理解有个老师说的,有的人手脚不干净才会出问题这句话