电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5163|回复: 12

求助,高压上不来,冷库制冷效率很低

[复制链接]
发表于 2020-11-21 14:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-11-21 15:14 编辑

之前安装的冷库,夏天安装的,室温15度左右,压缩机运行状态下,低压是0.06mpa,高压1.1mpa,现在天气冷了,这几天制冷时间特别长,下降1度需要10多分钟,之前下降5度才15分钟左右,其他都没动过,现在压缩机工作状态,低压是0.08Mpa,高压也是0.08Mpa,现在室温5度左右,不知道什么原因,请教论坛各位老师傅,谢谢了
发表于 2020-11-21 15:19:05 | 显示全部楼层
不说在此压力下当时的库温,光说压力有P用!不说温度谈压力是废话!
什么制冷剂,系统里的膨胀阀,蒸发器,回气管,压缩机的运转现象等等,都要一一介绍清楚。
 楼主| 发表于 2020-11-21 15:55:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣老师,高压是0.8MPA,不是0.08,库温-14度,室外温度5度,R22制冷剂,从安装到现在,膨胀阀一直没动过,300米铁排,32mm直径管,70立方的库,10P压缩机,结霜正常
发表于 2020-11-21 16:09:52 | 显示全部楼层
shishifeifei 发表于 2020-11-21 15:55
谢谢荣老师,高压是0.8MPA,不是0.08,库温-14度,室外温度5度,R22制冷剂,从安装到现在,膨胀阀一直没动 ...

R22制冷剂,库温-14度,此时的蒸发温度为-19度,对应的压力为0.154MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.12表压左右。
你介绍的低压压力0.06MPa太低了,既然膨胀阀没动过,那就是系统缺氟了,所以系统的高低压压力都很低,库温降不下去。
 楼主| 发表于 2020-11-21 16:18:08 | 显示全部楼层
荣老师,这个缺氟的情况是因为冬天要加点氟,还是冷库有泄露的情况
发表于 2020-11-21 16:52:17 | 显示全部楼层
shishifeifei 发表于 2020-11-21 16:18
荣老师,这个缺氟的情况是因为冬天要加点氟,还是冷库有泄露的情况

肯定是因为系统存在泄漏点啊!
没有泄漏,系统永远也不会缺氟啊!
 楼主| 发表于 2020-11-21 17:08:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢荣老师
发表于 2020-11-22 21:48:27 | 显示全部楼层
系统微漏  ,估计有些接口没上紧。
 楼主| 发表于 2020-11-23 00:56:47 | 显示全部楼层
DICO 发表于 2020-11-22 21:48
系统微漏  ,估计有些接口没上紧。

我也感觉是,从6月份到现在,最近制冷效果特别差,库里有个管子接口似乎有油,但是用泡泡测试,又好像不漏,明天再加点R22试试
发表于 2020-11-23 08:46:53 | 显示全部楼层
结霜正常的话,我建议你想办法把高压弄高点点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 10:30 , Processed in 0.063188 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表