丹佛斯膨胀阀TE 2 R22 / R407C 068Z3209 怎么安装的?

[复制链接]
发表于 2020-11-21 10:19:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
丹佛斯膨胀阀TE 2 R22 / R407C 068Z3209 怎么安装的?
 楼主| 发表于 2020-11-23 08:30:17 来自手机 | 显示全部楼层

丹佛斯膨胀阀,倒过来装,可不可以?

丹佛斯膨胀阀,倒过来装,可不可以?
发表于 2020-11-23 12:44:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
概念要搞清楚,是放倒(阀体与管路呈90°)安装,还是倒立(伞形阀盖朝下)安装?倒立是绝对不可以的!放倒原则上也不提倡,如非得那样安装,进液口应在下方,出液口在上方。
发表于 2020-11-21 11:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
找师傅水平安装
发表于 2020-11-21 15:09:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-11-21 15:21 编辑

膨胀阀尽量靠近蒸发器,安装在水平供液管段上,阀体直立状,感温包也应绑扎在水平回气管段上,与回气管呈4点或8点钟的角度,并紧贴扎紧保温。
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... d=795668&ctid=5
发表于 2020-11-23 08:42:40 | 显示全部楼层
可以是可以。但是最好不要这样干。。。。
发表于 2020-11-23 08:43:32 | 显示全部楼层
当然可以。为什么要倒过来装啊??
发表于 2020-11-23 11:51:18 | 显示全部楼层
为什么要倒过来装呢,要是把你倒过来你能坚持多久。
发表于 2020-11-23 20:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
按照原理和规则办事比较好,这样也少出问题,偶尔有时候这样使用没有问题,但不能代表一直这样使用都没有问题。