感觉冷库内风机里面的制冷剂没有蒸发造成降温慢

[复制链接]
发表于 2020-11-18 22:35:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一台冷库,此冷库用了十几年了,一体涡旋机,收氟到负压后,断开膨胀阀还有液体氟出来,等个几秒钟后低压压力又起来了,感觉就是内机里面都是液体氟没蒸发,这种情况怎么解决啊?
发表于 2020-11-19 06:03:01 | 显示全部楼层
检查和确认收氟前供液阀(出液阀)是否完全关死?过滤器和膨胀阀是否存在堵塞?
收氟中用扳手用力敲敲膨胀阀的两侧,采用断续性的运转收氟,直到系统制冷剂完全收尽。
 楼主| 发表于 2020-11-19 08:18:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-11-19 06:03
检查和确认收氟前供液阀(出液阀)是否完全关死?过滤器和膨胀阀是否存在堵塞?
收氟中用扳手用力敲敲膨胀 ...

一般正在运行中的内风机里面应该是气体氟吧,可我放出来的是液体氟,
发表于 2020-11-19 10:59:51 | 显示全部楼层
328094098 发表于 2020-11-19 08:18
一般正在运行中的内风机里面应该是气体氟吧,可我放出来的是液体氟,

蒸发器里面液态和气态制冷剂都是存在的。
与热量换热时产生沸腾后即生成气态,未换热汽化的仍是液态制冷剂。