菜鸟求教 空调加r22 制热不启动

[复制链接]
发表于 2020-11-14 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
没入门新手求教,定频新空调,制冷剂跑完了,开机加制冷剂到0.5兆帕。制热压缩机不启动,制冷能启动,但效果不好。当时室外温度大概17度,求大师指点。
发表于 2020-11-14 11:56:09 | 显示全部楼层
风扇工作吗压缩机有供电吗
发表于 2020-11-14 12:02:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
全国这天气都不会高吧,0.5mpa压力高了。至于制热不启动,首先要排除是否等待时间过短,其次内机管温有没有故障,这个很重要。所谓不启动是压缩机外风机四通阀以及内风机都不运行,还是内风机不运行?还是其他?
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:06:05 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-11-14 12:02
全国这天气都不会高吧,0.5mpa压力高了。至于制热不启动,首先要排除是否等待时间过短,其次内机管温有没有 ...

就是外机压缩机不转。内外机风扇都转
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:08:28 | 显示全部楼层
希铭制冷 发表于 2020-11-14 11:56
风扇工作吗压缩机有供电吗

内外机风扇工作,制热出冷风
发表于 2020-11-14 12:09:58 | 显示全部楼层
QIDAO 发表于 2020-11-14 12:06
就是外机压缩机不转。内外机风扇都转

考虑是否冷媒加注过多,等待时间过短导致压缩机启动瞬间超电流保护。本身制热开始的时候内风机不会启动的。
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:12:21 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-11-14 12:02
全国这天气都不会高吧,0.5mpa压力高了。至于制热不启动,首先要排除是否等待时间过短,其次内机管温有没有 ...

刚装上制热正常,因为第一次安装,细管没拧紧,制冷剂跑光了。
发表于 2020-11-14 12:23:48 | 显示全部楼层
注意看电流
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:26:07 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-11-14 12:09
考虑是否冷媒加注过多,等待时间过短导致压缩机启动瞬间超电流保护。本身制热开始的时候内风机不会启动的 ...

谢谢您的帮助,每一句话都是金玉良言。具体下来怎么操作我是一点头绪没有。放制冷剂在开机状态吗
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:28:24 | 显示全部楼层
QIDAO 发表于 2020-11-14 12:26
谢谢您的帮助,每一句话都是金玉良言。具体下来怎么操作我是一点头绪没有。放制冷剂在开机状态吗 ...

但在制冷状态,都能启动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 10:46 , Processed in 0.060969 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表