楼主: 修到报废

冬天来了,我也谈谈制热那些事情。希望大家共同分析进...

  [复制链接]
发表于 2020-12-21 21:19:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真是全面解析化霜过程
发表于 2020-12-22 07:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-12-22 10:22:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
化霜过程阐述的非常全面透彻。感谢楼主无私奉献。
发表于 2020-12-22 11:49:02 | 显示全部楼层
停压缩机,怎么化霜???????????外机冷凝器带电热丝的机器现在可是很少见了。
发表于 2020-12-22 17:11:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣信友 于 2020-12-22 17:50 编辑

楼主师傅你好,如果把内机管温放在粗管上,没有放在管套里,夏天制冷时由于检测到的管温一直高。空调就会被强行制冷,一直不停。当冬天制热时,CPU检测到管温一直较低,就会认为系统有问题。停止压缩机运行,过一会儿系统检测环温和管温,综合判断需要再次制热,下达开机指令。所以压缩机就会开开停停。不知道我理解的对 不对,还望大师傅指导。谢谢。
发表于 2020-12-22 20:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
看帖也是一种学习!
 楼主| 发表于 2020-12-22 21:41:17 | 显示全部楼层
zhu81520340 发表于 2020-12-22 11:49
停压缩机,怎么化霜???????????外机冷凝器带电热丝的机器现在可是很少见了。 ...

早期有一批商用机组,就是这样设计的。据说不确定哈,是为了保护压缩机在某些情况下,化霜的时候造成过电流烧毁。
 楼主| 发表于 2020-12-22 22:06:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 修到报废 于 2020-12-22 22:12 编辑
荣信友 发表于 2020-12-22 17:11
楼主师傅你好,如果把内机管温放在粗管上,没有放在管套里,夏天制冷时由于检测到的管温一直高。空调就会被 ...


提问:1、如果把内机管温放在粗管上,没有放在(原机管温插孔)管套里,夏天制冷时由于检测到的管温一直高(这个状态下怎么可能管温,温度高?)。空调就会被强行制冷,一直不停。
      2、当冬天制热时,CPU检测到管温一直较低,就会认为系统有问题。停止压缩机运行,过一会儿系统检测环温和管温,综合判断需要再次制热,下达开机指令。所以压缩机就会开开停停。


按照你说的放在粗管上。

答1:一般对制冷没有影响,制冷状态下粗管是冷的,它的温度约等于压缩机回气口温度。管温作为制冷防冻结保护。(无论毛细管在不在室内机处)

答2:当冬天制热时,由于粗管直接连接压缩机排气口,温度是非常高的,压缩机一运行,粗管温度约等于压缩机排气口温度,如此高的高温会通过贴在粗管上的管温向处理芯片说室内换热器太热了,赶紧高风运行,还是太热了,赶紧停掉电辅热,停了还是热,赶紧停外风机,停了还是热,赶紧停压缩机。

如此产生三种结果

第一种: 空调根据出现的这些情况,结合室内环温可能会报故障。最新款变频的特别注意(大多数没有设计这个功能,要考虑到过滤网脏堵也会引起室内换热器温度过高,环温温度低情况)。

第二种:一旦检查到室内管温过热,可能直接停压缩机,室内机高风运行(可能不可调整),压缩机停机后,粗管温度快速下降。由于压缩机具有3分钟延迟保护。3分钟后压缩机继续运行重复上述过程。这就是为什么压缩机走走停停的原因。

第三种:按照答2流程走一遍,最终趋势还是按照第二种走走停停方式工作。其次压缩机具有启动保护机制,一般1小时最多启动6次。也就是一次启动最少要运行7分钟,当运行时间减少,那么就会延长延迟启动时间。
发表于 2020-12-23 19:40:25 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-12-22 22:06
提问:1、如果把内机管温放在粗管上,没有放在(原机管温插孔)管套里,夏天制冷时由于检测到的管温一直 ...

谢谢师傅的详细解答,制热时我以为放在套外要比放在套里温度低的,实践经验少。
 楼主| 发表于 2020-12-23 21:12:21 | 显示全部楼层
荣信友 发表于 2020-12-23 19:40
谢谢师傅的详细解答,制热时我以为放在套外要比放在套里温度低的,实践经验少。 ...

如果你不放到粗管上,制热时管温温度肯定会低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 22:26 , Processed in 0.059497 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表