修了这么多年空调突然发现我不知道空调化霜原理了

[复制链接]
发表于 2020-11-13 21:09:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天和一个同事修到一台美的定频柜机,去之前他告诉我这台空调化霜的时候内机风扇不停,外机风扇停一会了内机吹出冷风,而且外机风扇停的比较频繁,导致制热效果差。
我看了一会觉得应该是感温头的问题,看了一下以前修的人换了一个内机管温传感器,没有放回原位,而是放在了内机回气管接头处,用手摸感觉温度特别高,然后拆开放回原位,空调恢复正常。
同事说空调化霜就是外机风扇停一会就是在化霜,但是在我的记忆中,空调化霜是内外机风扇停机,四通阀转换,化霜完毕,四通阀上电再次转换,外机风扇启动,内机温度到达后内机风扇启动,完成化霜。
因为这个问题我和同事争论的面红耳赤,还带我去看其他的机器,也是运行一会外机风扇停一会,搞得我都怀疑自己了。
请问大家空调化霜我和我的同事到底谁说的是对的?
发表于 2020-11-13 21:27:57 | 显示全部楼层
楼主说的对啊,现在是11月中旬左右白天晴运行的时候过滤网和换热器有点脏的话,外风机启启停停的啊
清洗干净换热器和过滤网控制面板上手动关闭电辅外风机应该就不会频繁启停了
发表于 2020-11-13 22:24:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵,为什么走走停停。

原理:空调制热外风机与电辅热那些事:

制热过程中,外风机为什么走走停停?
       通过停外风机达到调节制热量,保持房间温度的均衡性。
       当内机管温检查到室内换热器温度超过49度停电辅热(如果有),降低内机换热器温度,内机风速根据用户设定运行。
       当温度持续升高停外风机,内机风速最大可能不可调整(和厂家设定有关),达到降低室外机换热器温度,整机冷媒压力变低,制热量变小。
       温度超过54度直接停压缩机,内机风速最大直接不可调整。有些二把手热天制冷下,内机管温坏了,习惯性换柜机内机管温直接放在粗管上面,制热的时候压缩机运行一会就停止,反复循环,却不知道问题在哪里。
        当温度还在继续升高,显示屏或指示灯报故障。整机停止任何负载部件电源。
冷暖机管温不可随意放置,必须安装到原位置。
冷暖机管温不可随意放置,必须安装到原位置。
冷暖机管温不可随意放置,必须安装到原位置。

       为什么定频空调要把风机线独立出来?不和压缩机并在一起?为什么制冷风机转,制热风机不转?

       风机独立出来主要是为了制热,改变制热能力(通过启停室外风机达到改变制热量)以及化霜需要(和厂家设计有关)。
       制冷风机转,制热风机不转。说明主板检查到内机换热器太热了,需要降低制热能力,严重直接停压缩机。此问题还会伴随着电辅热打不开(如果有),风速最大速且不可调整(和厂家设计有关)。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 精品文章!

查看全部评分

发表于 2020-11-13 22:31:30 | 显示全部楼层
空调制热的除霜原理

外机带管温和环温的空调化霜原理:

化霜条件:
判断依据,室外管温和室外环温,室内管温。
    1、外机管温和外环温把检测到的模拟量信号送往主板处理器, 与存储器里面数据里做比较。 当室外管温低于室外环境温度10度以上。
    2、内机管温检测到内机换热器温度低于40度。持续10分钟以上。
(以上两个条件具体数值和厂家设计有关)。主板就会停止室外风机、压缩机、四通阀、内风机的电源。并把内机导风叶朝上,避免化霜过程中冷气吹出。

化霜过程:
化霜分两种,一种是停压缩机化霜、一种是不停压缩机化霜。

     第一种:满足化霜条件后,压缩机停止运行,室外机风机高档位风量加速化霜。(地区特供/极少数机组采用)

    第二种:满足化霜条件后,压缩机等待3分钟后启动运行,室外风机、四通阀、内风机不运行或低风运行,内机导风叶朝上。加热室外机换热器。

    除霜状态下当室外机管温大于环温10度以上,压缩机停止运行,(有的机组在压缩机停止运行后,会启动外风机运行进行清洁)然后四通阀供电。

3分钟后压机供电运行,室外风机运行,机组开始制热模式运行,整个除霜过程完成。当室内管温温度大于40度,内风机运行,导风叶朝下或按照用户设定放。

外机不带管温和环温的空调化霜原理:

空调没有外机传感器的是依靠内机的管温和环温检查。
化霜条件:
判断依据,室内管温和主板软件计数。
1  压缩机连续运行 45分钟以上;
   内机环温和管温的温差小于10度;
   内机管温低于40度;
   即可进入化霜。

2  压缩机连续运行20分钟后,
   以室内温度(内机环境温度传感器)为基准,内机环温下降5度以上,且室内管温低于40度。
   即可进入化霜。

3  压缩机连续运行 20分钟后,
   室内管温低于40度。并且持续 50分钟
   即可进入化霜。
以上三种条件满足一项就进入化霜模式,具体选用哪一种和厂家设计有关。

化霜过程:
     和有外机管温和环温的一样。判断化霜结束依据为时间,除霜时间 6--11 分钟(具体时间和厂家设计有关)

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 精品文章!

查看全部评分

发表于 2020-11-14 07:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-11-13 22:24
呵呵,为什么走走停停。

原理:空调制热外风机与电辅热那些事:

复习一遍,谢谢
发表于 2020-11-14 08:51:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-14 08:55:47 | 显示全部楼层
高手3楼,,,学习。。。
 楼主| 发表于 2020-11-14 13:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-11-13 22:24
呵呵,为什么走走停停。

原理:空调制热外风机与电辅热那些事:

所以说我的记忆没错对吧?感谢
发表于 2020-11-14 14:52:11 | 显示全部楼层
过来学习一下
发表于 2020-11-14 18:23:20 | 显示全部楼层
我是半桶水,来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 02:10 , Processed in 0.073374 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表