约克多联式变频中央空调触摸式手操器故障闪烁

[复制链接]
发表于 2020-11-13 11:36:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 夏永攀 于 2020-11-13 11:46 编辑

约克多联式变频中央空调外机型号:YVOH120VVEE两台外机并联,内机大约是15台左右,之前制冷制热用着都正常。今年第一次开制热,开了十个内机都能正常制热,外机也运转正常,但是其中一台内机,开着热模式设定30度,10秒钟后,手操器闪烁,画圈的图标和感叹号闪烁。左侧显示:00,还出现一个雪花。维修陷入困境,不知道此图标闪烁是提示什么故障或者什么故障代码,请师傅指点
mmexport1605232510525.jpg
 楼主| 发表于 2020-11-13 11:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
画圈闪烁的图标左侧显示:00
 楼主| 发表于 2020-11-13 11:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 夏永攀 于 2020-11-13 12:42 编辑

在线等师傅,谢谢
发表于 2020-11-13 17:26:58 | 显示全部楼层
没修过约克,百度了一下00是运行关闭  电源关闭的意思。  我看你的显示屏显示的时间是2000-1-08,其他内机也是显示的这个时间吗?如果不是,是不是这个手操器有问题,,,,,,如果你修好了,记得回复一下啊
 楼主| 发表于 2020-11-13 22:51:01 | 显示全部楼层
感觉是通讯故障,后天准备过期排查手操器到内机主板的线路,再换个其他好的内机上的手操器试试。因为外机现在正常运转,其他内机也正常运转,我感觉不是外机的问题。另外开送风模式,内机还能出风,只能用排除法了
 楼主| 发表于 2020-11-13 22:53:35 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2020-11-13 17:26
没修过约克,百度了一下00是运行关闭  电源关闭的意思。  我看你的显示屏显示的时间是2000-1-08,其他内机 ...

后天去看看其他手操器的时间是不是一样,感觉时间就是不对,前天去现场没注意。如果能修好,会分享到这里
 楼主| 发表于 2020-11-13 22:55:01 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2020-11-13 17:26
没修过约克,百度了一下00是运行关闭  电源关闭的意思。  我看你的显示屏显示的时间是2000-1-08,其他内机 ...

现场没注意到时间,你的提醒也有可能,后天过去看看其他手操器的日期。如果能修好,当然会在这里分享的
 楼主| 发表于 2020-11-16 17:18:51 | 显示全部楼层
今天请了一个约克售后的师傅过去了,换了主板还不行,把老主板换过来后又把手操器换了一个新的,问题已经解决
 楼主| 发表于 2020-11-16 17:30:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 夏永攀 于 2020-11-16 17:43 编辑

通讯故障
发表于 2020-11-16 21:44:24 | 显示全部楼层
手操器与内机板之间的通讯故障?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 22:40 , Processed in 0.068025 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表