电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 小武943033490

空调制冷氟利昂压力过大

[复制链接]
发表于 2020-11-9 13:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
买一个万用表、钳形表、一套压力表、几个扳手、钳子、螺丝刀、安全带、几本维修类书藉再买一份保险,就可以自己做维修工了
发表于 2020-11-9 18:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
加氟吧 加氟解决99%问题~
发表于 2020-12-23 12:35:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
要给新人多一点信心。我看他说的很靠谱啊,用排除法,自己慢慢查。,冬天开制冷这人怎么这么大滴火啊??东北暖气房间啊,我们这儿现在开制冷肯定是没一点效果的
发表于 2020-12-23 15:38:21 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2020-11-3 10:16
空调寿命也就是八年,换新

我一台98年的无锡【迎燕】挂机到现在还在正常使用。而且夏冬一直工作,就是压缩机有点老化
发表于 2020-12-23 22:09:00 | 显示全部楼层
这问题问得好,后半部份信息量太大了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 18:07 , Processed in 0.044627 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表