查看: 2956|回复: 16

[电子元件] 这个可以当隔离变压器吗?

[复制链接]
发表于 2020-10-28 12:33:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
为了安全想店里按一台隔离变压器。师傅看看这个可以吗?
16038595088578918972268561804593.jpg
16038595208674194933395013448788.jpg
16038595362442147548389941546601.jpg
发表于 2020-10-28 12:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
不能,你那个是自耦变压器
发表于 2020-10-28 12:47:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个是自藕变压器,不能当隔离变压器。

地板加绝缘垫最划算。
发表于 2020-10-28 13:01:25 | 显示全部楼层
这个是伺服式交流稳压器,他用的是自耦变压器
发表于 2020-10-28 13:08:47 | 显示全部楼层
电梯用的隔离变压器1200瓦,有多个抽头,有220和110隔离,一般都是进口的。
发表于 2020-10-28 14:19:28 | 显示全部楼层
它应该是这个样子的。
1.jpg
发表于 2020-10-28 14:20:03 | 显示全部楼层
这个是自耦变压器,如果公共端是接零线,隔离还是有一点点作用的,但比不上1:1的完全隔离变压器。
 楼主| 发表于 2020-10-28 18:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老板。
 楼主| 发表于 2020-10-28 18:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老板指导
发表于 2020-10-28 19:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
隔离不了,这是自耦变压器只有一个绕组,隔离变压器是两组相同的绕组。