电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1987|回复: 2

0到5度的冷库配比请指导一下合适不

[复制链接]
发表于 2020-10-25 23:39:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
348立方 15匹谷轮/DD120

75立方的保鲜库6匹全封闭 /DD40

144立方8匹半封闭/DD60
发表于 2020-10-26 05:51:33 | 显示全部楼层
库容348立方的中高温冷库,压缩机的制冷功率不应小于18P,冷风机不应小于DL150;
库容75立方0~5度的保鲜冷库,压缩机的制冷功率不应小于5P,冷风机不应小于DL50;
库容144立方的中高温冷库,压缩机的制冷功率不应小于8P,冷风机不应小于DL80;

 楼主| 发表于 2020-10-26 17:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-10-26 05:51
库容348立方的中高温冷库,压缩机的制冷功率不应小于18P,冷风机不应小于DL150;
库容75立方0~5度的保鲜冷 ...

好的 谢谢荣老 三个库都是保鲜库
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 14:39 , Processed in 0.062671 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表