谷轮压缩机的损坏原因

[复制链接]
发表于 2020-10-15 14:04:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间一个食堂冷库压缩机烧了,回气管里全是黑炭。近日将压缩折开一看,乖乖!转子、轴套全都磨坏了,那么粗的铜丝烧断好几根。请各位老师帮看看,盼给予指点!
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:37:19 来自手机 | 显示全部楼层

谷轮涡旋压缩机损坏的原因

前段时间一个食堂冷库压缩机烧了,回气管里全是黑炭。近日将压缩折开一看,乖乖!转子、轴套全都磨坏了,那么粗的铜丝烧断好几根。请各位老师帮看看,盼给予指点!
IMG_20201015_134608.jpg
IMG_20201015_134051.jpg
IMG_20201015_134017.jpg
IMG_20201013_091618.jpg
IMG_20201015_134448.jpg
发表于 2020-10-15 14:13:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺油,脏物进入了压缩机,长期不停机,压缩机的运转温度高所致。
发表于 2020-10-15 16:34:11 | 显示全部楼层
还有三项供电不平衡
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-10-15 14:13
缺油,脏物进入了压缩机,长期不停机,压缩机的运转温度高所致。

感谢荣老指点,我己重发了一个有图片的,不知如何将之前的删掉
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2020-10-15 16:34
还有三项供电不平衡

我重发了一个有片的,拆开后转子转不动
发表于 2020-10-15 16:49:51 | 显示全部楼层
缺油了吧
 楼主| 发表于 2020-10-16 13:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2020-10-15 16:49
缺油了吧

应该不是缺油,拆开后放了2.5升左右的油出来
发表于 2020-10-16 17:31:43 | 显示全部楼层
供压缩机的交流接触器,输出电压正常吗?
发表于 2020-10-18 12:04:28 | 显示全部楼层
的确凉冷暖 发表于 2020-10-16 13:38
应该不是缺油,拆开后放了2.5升左右的油出来

从烧毁程度看确实是缺油,系统有油不代表能回到压缩机,平时维护估计也没注意,也许根本就没维护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 02:57 , Processed in 0.066159 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表