请教荣昌老板,我想做台工业冷油机,该如何配毛细管,

[复制链接]
发表于 2020-10-11 07:44:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人想做台冷油机,压缩机用1.5p的东元压缩机,散热网用1.5p的,蒸发网用板泡1.5p的,请问如何配毛细管
 楼主| 发表于 2020-10-11 07:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
打错字了,是荣昌老师,抱歉
发表于 2020-10-11 09:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
何桂海 发表于 2020-10-11 07:55
打错字了,是荣昌老师,抱歉

没错,以前是老板
发表于 2020-10-11 21:02:41 | 显示全部楼层
你说的蒸发网1.5匹板泡。我估计你是打错字,应该是1.5匹板换吧。
如果是1.5匹的板换你用1.5匹的压缩机???1.5匹的冷凝器???还用毛细管做节流?你想啥呢??
这里不说你的油箱有多大,油流量多大,温差多大啦。单说温差只有2度你都做不到。
用膨胀阀外内平衡你都做不到。除非你的油流量像打针的流量可以。
个人意见
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-12 04:50 编辑
朱一名 发表于 2020-10-11 21:02
你说的蒸发网1.5匹板泡。我估计你是打错字,应该是1.5匹板换吧。
如果是1.5匹的板换你用1.5匹的压缩机?? ...


压缩机1.5p的,散热网也是1.5p的,蒸发网用板换也是1.5p的,不合适吗,
本冷油机自带抽油马达,它只是循环冲床油箱的油,
发表于 2020-10-11 21:22:46 | 显示全部楼层
肯定可以降温的,
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-12 20:46 编辑
严向 发表于 2020-10-11 21:22
肯定可以降温的,


机子已做出来,但是效果不太理想,毛细管从70Cm,90Cm,120Cm都试过就是效果不行。
现在雪种压力,低压0.5Mpa,高压1.5Mpa,回油温度32度
发表于 2020-10-13 22:56:44 | 显示全部楼层
回油管要改成多条细管,管壁不宜太厚,还得摊开分布。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 04:35 , Processed in 0.055970 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表