[复制链接]
发表于 2020-10-3 17:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
毛细管加长后发现蒸发器结霜不全,必须多加才能满足需求,但是按理说毛细管长了进入蒸发器的制冷剂也减少,大部分的制冷剂都在冷凝器中,制冷剂应该加的少才对么。,,,有点蒙圈,请教各位老师
发表于 2020-10-3 21:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管加长单位时间内流过毛细管的制冷剂量减少,大部分制冷剂虽在冷凝器中,但冷凝器中液态制冷剂和气态制冷剂的比例是变化了的。
发表于 2020-10-3 22:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2-2米合适
发表于 2020-10-3 22:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管长过液量少阻力大,单位时间内进入蒸发器的液体少,按原标加液可能慢或少。
发表于 2020-10-4 05:53:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-4 05:54 编辑

你的“按理”说对了,但理解上错了。进入蒸发器内的制冷剂量直接反应出蒸发温度和蒸发压力的高低。毛细管过长,节流量小,进入蒸发器内的制冷剂少,不能满足蒸发器内温度的换热需要,必然使蒸发温度和蒸发压力过低,当然就会多加制冷剂。
 楼主| 发表于 2020-10-4 10:57:45 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-10-4 05:53
你的“按理”说对了,但理解上错了。进入蒸发器内的制冷剂量直接反应出蒸发温度和蒸发压力的高低。毛细管过 ...

这意思是毛细管增长了,更多的制冷剂会在冷凝器中呈液体状态,需要加更多的制冷剂,那会不会导致冷凝压力增大呀。
还有一个小问题想请教下荣昌老师,就是您常说的蒸发温度,冷凝温度,是指的系统里那个点的温度~我理解的蒸发温度是指的毛细管出口,蒸发器进口的温度,冷凝温度是指的冷凝器出口的温度。望荣昌老师不吝赐教,谢谢~
发表于 2020-10-4 14:32:05 | 显示全部楼层
枯木逢春 发表于 2020-10-4 10:57
这意思是毛细管增长了,更多的制冷剂会在冷凝器中呈液体状态,需要加更多的制冷剂,那会不会导致冷凝压力 ...

蒸发温度是指蒸发器里的制冷剂与热量进行热交换时产生沸腾时的温度,此时由低压液体转变成了低压气态,虽然制冷剂的状态改变了,但压力基本没变。
冷凝温度是指冷凝器里的高温高压制冷剂气体,与冷却介质(空气或水等)进行热交换凝结成液体时的温度,此时虽然制冷剂的形态由气态转变成了液态,但压力基本没变。
 楼主| 发表于 2020-10-4 14:51:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-4 16:09 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-10-4 14:32
蒸发温度是指蒸发器里的制冷剂与热量进行热交换时产生沸腾时的温度,此时由低压液体转变成了低压气态,虽 ...


我的意思是如果想知道蒸发温度,冷凝温度,需要测试系统具体的那个部位,比如想知道蒸发温度是测试毛细管出口,蒸发器进口温度,想知道冷凝温度就是厕所冷凝器出口的温度,谢谢老师
还有我刚才在网上看到了几个文章,说如果毛细管增长,会导致排气压力增大,吸气压力减小,这意思不就是高压变高了,低压变低了的意思么,跟老师你平常说的不太一样呢,
刚才又搜了一些文章 ,基本都是说毛细管增长,蒸发压力变低,也就是低压变低,这跟您说的一样,但是制冷剂在冷凝器中会增加,冷凝压力跟排气压力会随之增高,也就是高压增高~
发表于 2020-10-4 16:49:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-4 16:57 编辑
枯木逢春 发表于 2020-10-4 14:51
我的意思是如果想知道蒸发温度,冷凝温度,需要测试系统具体的那个部位,比如想知道蒸发温度是测试毛细管 ...


对于小型和微型及以下的制冷系统,特别是全封闭式的制冷系统,如冰箱冰柜类制冷器具,系统都是没有直接识别蒸发温度和压力,冷凝温度和压力装置的,必须通过测试出的低压压力进行换算才能得知。
蒸发温度和冷凝温度都是指在整个容器(蒸发器和冷凝器)里换热时形成的反应温度,并不是“哪个点”或者是“哪个部位”的温度。你在第一行后面说的测试点和部位都是错误的!
根据第二行的说法,毛细管加长了,节流量小了,蒸发压力肯定也小了,低压压力毫无疑问也低了,这个变化逻辑是对的。但请问那些无知的白 痴们,进入压缩机里的压力低了,压缩后的压力还会反而变高?世上有这种逻辑吗?比如原先进入压缩机的低压为0.2MPa,压缩后排出的高压为0.8MPa;而现在进入压缩机的低压为0.1MPa,压缩后排出的高压还会超过原先的0.8MPa?会导致“排气压力增大”?高压压力“变高”?简直是胡 说 八 道!一派胡 言!
毛细管加长了,蒸发压力和低压压力都会随之变低,只要出现这种情况,便可分析原因的存在。而不是继续错下去,甚至错上加错增加加氟量。换句话说,即使因此增加了加注量,这点量在高压端也是完全可以容纳得下的,并不会使高压有明显变化的,不存在你在最后说的那种状态!过多的加注,回气管会给你“颜色看”;胡乱无限制地增加加注量,系统会越弄越糟!这是必然给你的“回馈”!
发表于 2020-10-5 11:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个你可以参考一下定频空调的主副毛细管,冬天制热时为什么要加上副毛细管?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-12 13:01 , Processed in 0.060834 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表