求教冷库库体结霜的问题

[复制链接]
发表于 2020-10-2 19:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-3 04:05 编辑

7月2日安装的库,30平米,2.8米高,15cm厚库板,温度-19~-26度,简称A库。放冰激凌的。使用美乐柯艾默生6匹超低温+美乐柯DJ7.8冷风机。排水管1.8米左右,加了化霜电热丝,没有做回水湾。冷库安装了2个平衡窗。

库外还有一冻库,30.5平米,2.9米高,温度在-15度左右,简称B库。B库的库板是10cm厚的,靠近A库的那一面墙体是共用的A库的,顶板的一头是搭在A库上的。使用的客户原有的一台谷轮8匹半封闭+DD80冷风机。
客户是做电商的,冷库出入很频繁,尤其是外面的库每天都需要发货。

冷库交付第一个月使用完全正常,没有出现问题。8月初B库风机因排水管堵塞,导致水排不出去,不能正常化霜,然后结冰厉害,有一个扇叶坏了。当时噪音很大,整个冷库震动很厉害,更换风扇后正常工作。期间有约两天时间B库不能使用,客户把A库的门打开,让A库的冷气流动到B库,确保B库产品不解冻。这期间两个冷库均出现了库体结霜的现象,且越来越严重。后来B库的结霜现象逐步减少了,而A库却依然严重。客户就担心是风扇坏了导致冷库震动,然后拉扯库体造成的密封性不好导致的。

前后三次检查库体,库顶和两个面(一个面完全靠墙看不到,另外一个面是共用的)没有出现漏气冷凝水现象,且库内接缝处没有撕裂的痕迹。有同行说化霜时间和滴水时间问题,各种参数调整均不见问题解决,滴水时间都延长到20分钟,化霜间隔从3-8小时均设置过。然后这个A库(低温库)现在就一直出现这种库体结霜的现象,且越来越严重,风机前面那一块我们自己人工处理过一次好一些,距离风机远的门口就很严重,墙体上也严重。

今天客户说近半个月A冷库很少出入,但是霜依然严重。我现在怀疑是第一次库体结霜后因为库温低,库体的霜一直未能化掉;然后风机化霜的时候也不能把库体霜都化掉,然后冷热交替导致的霜越来越多。我想让客户把库清理掉,然后处理干爽重新开机使用,但心底也没有底。

求教大佬们分析指点,准备了好几张照片,但是因为权限问题今天不能上传了,不知道明天能不能上传。发了好几遍终于发上来了,一直提示有非法信息,我也是醉了。但是图片今天上传不了了,真是郁闷啊!
发表于 2020-10-3 04:36:02 | 显示全部楼层
这里面有几个问题必须一一处理好。
一是设置4小时化霜一次,化霜时间延长为半小时,化霜的冷凝水需全部完全排出库外。
二是保温库板必须是聚氨酯泡沫板,并检查拼装之间的缝隙是否漏气?
三是货物的含水量要控制好,库门不要频繁开动,开门时间不要过长。
四是按照你自己最后说的方案,把库房里的霜全部融化掉,并清理干净后再重新开机。
 楼主| 发表于 2020-10-3 07:57:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 zhangkun2060 于 2020-10-3 08:00 编辑

感谢荣老师指导,前两个问题基本上可以证实无误,基本是没有问题的。第三个问题,放置的货物是整箱的冰激凌,以及一些袋子包装的肉制品,有时候会放一些生水冰袋,但这个量和整个库来比较很少,所以含水量这块我觉得问题不大,应该不是直接造成结霜的原因。然后客户的出门入次数是我掌握不了的,但是客户一直说近期出入很少很少,因为那些冰激凌最近都不卖了。现在只能寄托于把霜全部融掉的方案去尝试了。
 楼主| 发表于 2020-10-3 07:58:11 | 显示全部楼层
今天终于可以上传图片了,请荣老师看看,感谢!
5ea61129c31d4b3a3675431168f4e02.jpg
8cadabce424aff65ff702aebdfa68b5.jpg
0737b025c09fd8a1dd876470c2d2289.png
b1f3b025fd0d356458a938c74ac41e2.jpg
f5689cfb6671a2b498e6da63238ee10.jpg
发表于 2020-10-3 08:26:37 | 显示全部楼层
zhangkun2060 发表于 2020-10-3 07:58
今天终于可以上传图片了,请荣老师看看,感谢!

结霜在上部,说明还是冷风机带出的水分,着重检查化霜排水是否完全排尽?化霜周期设置为4小时一次,每次化霜时间设为30分钟,让其化霜和排水彻底。
发表于 2020-10-3 09:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-3 11:31 编辑

从图片看,冷风机的出风口结霜太严重了,导致吹到库内顶部结霜,冷风机出风口的原因是排水管库外总分没做存水弯,冷风机工作时库外常温空气湿度大,通过排水管进到风机出风口遇冷立马结霜,结霜多了还会使风机叶子受摩擦损坏电机,造成库内顶部结霜荣老分析得很正确,你在现场结合现象应更好分析原因的
你可以用一根毛线放在排水管出水口试一下,当冷风机工作时库外空气湿度大一直往库内吸,库外做好存水弯,只排水出来,不吸空气进去
你找一下给你安装冻库的师傅吧,这个问题很容易发现的,你却转了那么多弯,风机出风口结霜那么严重,风扇转起来叶子受摩擦肯定异响,并且还损坏过一个风机,可以明确的说损坏的风机就是风机出风口结霜造成的,还全部结霜在库顶,你在前文都说得很清楚了没做存水弯,都还不知问题所在,这个现象很容易结合现场分析出原因的
 楼主| 发表于 2020-10-3 10:39:32 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-10-3 10:04
你找一下给你安装冻库的师傅吧,这个问题很容易发现的,你却转了那么多弯,风机出风口结霜那么严重,风扇转 ...

损坏的风扇是另外一个库的......
发表于 2020-10-3 15:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-10-3 09:46
从图片看,冷风机的出风口结霜太严重了,导致吹到库内顶部结霜,冷风机出风口的原因是排水管库外总分没做存 ...

分析的好,顶部结霜,都是风机吹的,有进风的地方
发表于 2020-10-4 12:20:27 | 显示全部楼层
库板质量问题
 楼主| 发表于 2020-10-4 15:22:10 | 显示全部楼层

这不敢苟同,哈哈!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 07:14 , Processed in 0.066925 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表