发表于 2020-9-30 08:26:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
启动的一两分钟内回气管结露是正常的现象也说明氟到位了  不要加了 要是运行过程中一直有露水 那还得放氟  正常运行的时候回气管不能有露水  只允许在启动的一两分钟内结露 或者薄薄的霜 一会儿消失的是正常
发表于 2020-9-30 09:45:37 | 显示全部楼层
应该是正常了
 楼主| 发表于 2020-9-30 12:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在原来基础上继续放掉制冷剂,直到回气管在压缩机工作时完全没有露为止,这时1档8分钟即可自动停机,估计此时应该是最佳状态并且冷冻室最底层全部是冰
IMG20200930120947.jpg
发表于 2020-9-30 18:24:32 | 显示全部楼层
没必要再放.收工吧.
 楼主| 发表于 2020-9-30 19:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
已经封口了,冷藏室可以到零下4度,冷冻室可以到零下21度,感谢大家的回复。
发表于 2020-9-30 21:26:36 | 显示全部楼层
我修冰箱,氟加的多一点也没见返修的,你修电器能做到厂家的那种精确了吗?没必要,我一般都是加的多一点,现在基本上都铁管子的,渗漏,微漏,是早晚的事,只要温度降下来,能正常停机,开机,就行了,
发表于 2020-9-30 21:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
都说凝露不滴到地上就可以了,但是冬天肯定是结霜的,只要凝露或化霜的水不落地面上都是好的,咱们的时间也是钱。
发表于 2020-10-2 22:22:43 | 显示全部楼层
加到这个程度正常现象
发表于 2020-10-3 11:31:08 | 显示全部楼层
dgc738681835 发表于 2020-9-29 22:54
刚才冰箱温控器打到5.5档压缩机在原来正常停机后启动,经过36分钟才自动停机,4档运行17分钟就自动停机了, ...

完全可以交付客户了