全直流1.5p变频空调,直流三线风机,谁知道可以不可以用假负载?

[复制链接]
发表于 2020-9-25 16:20:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
全直流1.5p变频空调,直流三线风机,谁知道可以不可以用假负载?请教大神们,可以用多少w灯泡做假负载吗?15w的冰箱灯泡可以吗?
发表于 2020-9-25 16:36:30 | 显示全部楼层
去淘一个二手电机也不贵
发表于 2020-9-25 16:40:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
全自动的150
 楼主| 发表于 2020-9-25 17:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
215740983 发表于 2020-9-25 16:36
去淘一个二手电机也不贵

量少,备的东西太多,加起来费钱哦。二手70差不多
发表于 2020-9-25 19:08:44 | 显示全部楼层
应该是不可以吧
发表于 2020-9-25 19:17:09 | 显示全部楼层
路过看看。。。。。
发表于 2020-9-25 19:45:53 | 显示全部楼层
你是说用什么假负载来替代直流三线风机吗?如果你确定是直流三线风机,那就是说是可以测到(或电机上有标识)直流三线风机的直流电压,ok,尽量选择同电压的灯泡(十几瓦,几十瓦都行)就可以做假负载。至于三线风机的测速信号线端先不用管。
发表于 2020-9-25 22:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
美的板子不能用假负载   会报p4
发表于 2020-9-25 22:37:21 | 显示全部楼层
用灯泡不行
发表于 2020-9-25 23:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
不能用灯泡测试,只能用电机