电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 761|回复: 0

[液晶检修] TCL55P6电源板型号:L21H44

[复制链接]
发表于 2020-9-24 23:28:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人Q群68328187,每天分享各种通病和软件以及图纸,欢迎加入。改机故障现像:自动关机,维修与分析:整机测试开机正常光可以点亮,开机LOGO过后出现自动关机,通电发现U401(PWM)芯片供电异常,正常供电应为23V左右,但故障板为28V左右,更换U401.TS1供电这一路基本都更换完,开机电压仍然是高,开机还是会造成自动关机,拿其他板发现R419处为22欧姆电阻,但是这个电源板是4.7欧姆,因电压高试改R419后开机供电将为23V,整机试机故障未出现,长时间试机故障排除。
https___static.dingtalk.com_media_lALPBEnJ8JD1vtbNAgzNAcc_455_524.png_620x10000q90.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-21 21:36 , Processed in 0.052867 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表