十匹谷轮半封闭风冷压缩机组冷库压缩机问题

[复制链接]
发表于 2020-9-19 19:15:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-26 16:06 编辑

请教荣老师冷库压缩机问题:您好荣老师!用户有一台十匹谷轮半封闭风冷压缩机组,为了省钱,经别的师傅勉强安装在3*4*2.5米的冷库上了,库里管道大约200米用两个上恒孔径通3的膨胀阀,库温要求零下十八度!由于压缩机过大导致回气压力特别低故障率高,现在用户不知在哪又搞到一台7.5匹企鹅半封闭压缩机,和一个原来6.5匹企鹅半封闭压缩机上的,可能是60平方的冷凝器想让我想法子给改装上去!
我在纠结于用7.5匹企鹅半封闭压缩机配60平方冷凝器是不是冷凝器小了?(原来这个冷凝器是配6.5半封闭企鹅压缩机的),
第二种方法是用7.5匹半封闭压缩机,配原机10匹压缩机上的冷凝器是不是又大了?
请教荣老师您看怎么处理比较合适?
发表于 2020-9-26 14:27:08 | 显示全部楼层
7.5匹配10匹冷凝器不会大,但是配60平方冷凝器就太小了。
发表于 2020-9-26 16:05:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好人一生侯雷 发表于 2020-9-19 20:07
库温要求零下十八度!

库容30立方,库温要求-18度,用6.5匹企鹅半封闭压缩机和60平方的冷凝器就完全足够了。30立方原本用5P机组就足够了,哪要得了用7.5P的机组?