制冷水系统

[复制链接]
发表于 2020-9-16 20:34:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工厂里一个1立方米304不锈钢水箱装的是盐水,需要降到零下10度,想在水箱里盘管。请问用什么管盘到水箱里。
发表于 2020-9-16 20:42:00 来自手机 | 显示全部楼层
盐水有腐蚀性,我觉得用钛管合适。
发表于 2020-9-16 20:54:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最好是钛管,其次不锈钢管,然后是厚壁铜管。铜管加工制作方便,但放盐水中容易腐蚀,需要定时更换。
发表于 2020-9-17 05:04:23 | 显示全部楼层
温度只是-10度,用氯化钠或者氯化钙盐水溶液都是可以的,如果在盐水溶液中加入一定比例的重络酸钠,基本就没有腐蚀性了。同样用304不锈钢管根本没事,用普通的无缝钢管,表面刷上两遍防锈漆,至少都可以用上一二十年没事!
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师指导,再请教个问题,一立方的水降到0度需要多大的机组,配多少盘管?
发表于 2020-9-17 11:17:46 | 显示全部楼层
479959076 发表于 2020-9-17 10:09
谢谢老师指导,再请教个问题,一立方的水降到0度需要多大的机组,配多少盘管? ...

在24小时之内,1公斤 0℃的水结成 0℃的冰需放出79.68Kcal热量,所以1吨(一立方)0度的水变成0度的冰所散发的热量为:79.68Kcal×1000kg÷24h=3320Kcal/h,即为1冷吨。
应用这种逻辑和计算方法,自己去计算一下吧。
 楼主| 发表于 2020-9-18 18:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢版主、各位老师,此系统已搞定,用8匹半封闭,50米16个铜管。
发表于 2020-9-18 22:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
速度应该很慢吧?如果没有泵循环我通常配到80米分双路。