查看: 5169|回复: 20

急啊!美的MDV4+ 外机不启动 主控板显示 13

[复制链接]
发表于 2020-9-10 19:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的MDV4+ 以前好好的突然一天,所有内机不制冷了,出的都是自然风,没错误显示。
           上楼顶上看外机没有启机,拆开外机,显示故障代码 13 ,查询故障代码 ,没有找到此故障代码。晕,晕啊!
           1.  重启外机没有,发现通电后等待5分钟就直接显示 13代码。
           2.  在这通电的五分钟内,可以听到滋滋的声音,不确定是冷冻液声音,还是压缩机声音,这声音可以听到几次响。
           3.  开机过程中,接触器能够有闭合动作。
           4.  外机报错后,下楼看内机,内机开关机正常,风量正常,没有错误显示,是自然风,不制冷。按强制制冷建,也不能启机。
           5.  吧内机全部断电,外机正常显示H7,然后断电内外机重新通电,开机。依然显示错误 13.

        现在一头雾水,希望老大们帮忙下。先谢谢了
        机器: MDV-850W/DSN1-980(G)       
发表于 2020-9-10 20:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
在外机可以直接查看最后几次的故障码
 楼主| 发表于 2020-9-10 20:24:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
罗友强2020 发表于 2020-9-10 20:21
在外机可以直接查看最后几次的故障码

是按主控板上的那个按键, 是不是那个 点寻键。
发表于 2020-9-10 20:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
先菜单键 后确认键 ,1  13是1台主机,13台内机
发表于 2020-9-10 20:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
13忘记是能量需求还是什么的,好久了忘记了
发表于 2020-9-10 20:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,太久了,1应该是序号,13是值,你看说明说,一一对应,应该是到40多就是最后三次故障代码
 楼主| 发表于 2020-9-10 21:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
我懂你的意思了 ,明天去查看一下
 楼主| 发表于 2020-9-10 21:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
罗友强2020 发表于 2020-9-10 20:36
不好意思,太久了,1应该是序号,13是值,你看说明说,一一对应,应该是到40多就是最后三次故障代码 ...

13故障代码,是啥意思啊!可否知道。谢谢!
发表于 2020-9-10 21:22:50 | 显示全部楼层
13是13个内机
 楼主| 发表于 2020-9-10 21:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
mfkmgkjs 发表于 2020-9-10 21:22
13是13个内机

我这里主控板上显示的故障代码是  13。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 01:16 , Processed in 0.061646 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表