2台冷库都不制冷,R22和R404

[复制链接]
发表于 2020-9-10 13:44:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-10 19:00 编辑

1.8匹谷轮,和3匹的爱默生,两台冷库同样环境状况,同样问题表现,加少量冷媒膨胀阀出口能结点霜,然后继续补充冷媒就直接全机化霜了,蒸发器只有凉手的状态,回气管更是常温,已过抽真空,检查过滤器,膨胀阀换过新的,没调动过的。
  我就纳闷了,既然加少量结一点,加足量不是应该把蒸发区推进蒸发器里面了吗,反而全机凉凉而已,整机完全无蒸发吸热的表现,加热感温包也无任何变化,膨胀阀能听见有喷气声。
404的现在只能这样状态,库房13度,环境33。低压0.3,高压18 表针小幅抖动。补加冷媒的话就化霜然后蒸发器凉手,回气管常温。
发表于 2020-9-10 14:38:41 | 显示全部楼层
电压电流测了没啊?两个人同样的毛病?什么情况两个人得同样的病呢?这个值得考虑一下!
 楼主| 发表于 2020-9-10 14:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
天真二 发表于 2020-9-10 14:38
电压电流测了没啊?两个人同样的毛病?什么情况两个人得同样的病呢?这个值得考虑一下! ...

一个库房两台机组,3匹三相380电流4.5,电流正常啊,会不会是阀芯太大了,节流液化不了,没视液镜啊,但是接储液罐的高压接口,雪种表能看到液体啊。
发表于 2020-9-10 17:20:09 | 显示全部楼层
抽好真空了吗?加够冷媒了吗?
 楼主| 发表于 2020-9-10 18:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-10 18:58 编辑

这些都是基本操作,已经做足了。
蒸发器,冷却面积22方,供冷量3700瓦,工况-18,蒸发温度-25
这是冷凝器,蒸发器,和压缩机型号。我不会看懂的看下这么配合适吗,这是人家自己组装的机器,丹尼斯膨胀阀2号芯,用4号会直接凉凉,用2号勉强结霜能降温了。已经-1度了。
IMG_20200910_173947.jpg
IMG_20200910_174500.jpg
IMG_20200908_094003.jpg
发表于 2020-9-10 18:08:51 | 显示全部楼层
冷库问题咨询 发表于 2020-9-10 13:53
404的现在只能这样状态,库房13度,环境33。低压0.3,高压18 表针小幅抖动。补加冷媒的话就化霜然后蒸发器 ...

低压0.3,高压18
这个有点好玩哦
发表于 2020-9-10 19:36:13 | 显示全部楼层
冷库问题咨询 发表于 2020-9-10 14:49
一个库房两台机组,3匹三相380电流4.5,电流正常啊,会不会是阀芯太大了,节流液化不了,没视液镜啊,但 ...

看来你还不懂温度与压力的关系,不懂制冷剂的热力性质。
制冷剂的压力低了,相对应的温度也就低了;反过来,压力高了,温度也高了。但压力低,虽然出口的温度低,但制冷量也就小了,无法满足蒸发器热交换的需要。
制冷温度(或者库温)越低,换热需要的制冷量也就越小;制冷温度(库温)越高,换热所需要的制冷量也就越大。当库温高于0度或以上时,需要的制冷量大,0度以上会结得了霜吗?如果此时节流量调小,进入蒸发器里的制冷剂少了,压力降低了,霜是结起来了,但制冷量小,制冷剂无法满足热换的需要,库温降不下去,这种认识或操作调整对制冷有利吗?
库温在0度以上,制冷剂的节流量按照换热的需要量增大,加大了制冷量,充分满足换热的2需要,虽然没结霜,因为库温还在0度以上,但降温速度快,这就是系统正常运行的标志。
R404a制冷剂,库温13度,此时的蒸发温度为8度,对应的压力为0.677MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少应该在0.6MPa表压,而你的低压只有0.3MPa,整整相差一倍。库温13度,蒸发温度8度,这种温度会结霜吗?应该结霜吗?
 楼主| 发表于 2020-9-10 20:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-11 02:54 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-9-10 19:36
看来你还不懂温度与压力的关系,不懂制冷剂的热力性质。
制冷剂的压力低了,相对应的温度也就低了;反过 ...


换回4号芯,蒸发器根本不能降温,只是凉风而已,还哪来的快速降温,我就是试过看它能不能冷,就是一直都不会冷下去了,毫无制冷迹象。
而且我在库温降至5度时,换了4号芯试机,然后依然是一样的情况,蒸发器凉凉,回气和压缩机都无任何冰冷现象。我也是第一次独立修冷库,
那这么说就是,这个状态时,应该把冷媒补到0.6咯。还是调整哪里能让它升压。
发表于 2020-9-11 03:28:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-11 03:34 编辑
冷库问题咨询 发表于 2020-9-10 20:50
换回4号芯,蒸发器根本不能降温,只是凉风而已,还哪来的快速降温,我就是试过看它能不能冷,就是一直都 ...


只要库温还在0度以上,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这是衡量系统是否正常的重要标志!此时的蒸发器和蒸发管路只会结露发凉,这就是库温在这种程度下的正常制冷现象!只要有结霜现象出现,不是某处存在堵塞,就是系统中的制冷剂不足!制冷剂没加足,蒸发器的冷度不够,制冷降温当然就快不了。不能满足这种库温下的换热需要,这是你没有做好该库温下应该具备的条件,不能把自己工作存在的缺陷所造成的不正常而误认为是系统不制冷,不降温等等。
只有当库温在0度以下,系统最开始出现结霜的是膨胀阀后的出液管,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管(此时的库温至少在-3度以下了),结霜直到压缩机的吸气阀为止。这就是衡量系统的工况是否反应正常的表现。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是衡量压缩机在工作状态下是否正常运行的重要标志!
3P的机组只能配2#阀芯,1.8P的机组只能配1#阀芯,用4#阀芯是瞎搞扯淡!
 楼主| 发表于 2020-9-11 07:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-9-11 03:28
只要库温还在0度以上,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这是衡量系统是否正常的重要标志!此时 ...

那么刚开机时 环境30度的时候,蒸发器为25度,对应压力是12.5kg,这么高的回气,高压得去到多少啊,高压又是怎么算计算压力的。看上去这么高的负载会不会干坏压缩机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-27 13:45 , Processed in 0.075374 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表