活塞机低温15P不停机

[复制链接]
发表于 2020-9-9 09:18:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老师:您好  请教一下冷库机器3天不停机,低压为0或0.5,高压16公斤。制冷剂R22,温控器显示在1.4到1.7之间徘徊。温度设定在-4度,膨胀阀和过滤器刚换过。谢谢
发表于 2020-9-9 11:24:12 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温1.4~1.7度(按2度计算),此时的蒸发温度为-3度,对应的压力为0.351MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.3MPa(约合3公斤)表压。低压压力太低了,制冷量小,库温肯定下不去的。
系统是否存在堵塞?供液过滤器和供液管是否结露或者凉的?制冷剂量是否充足?压缩机,回气管,蒸发器等的现象如何?
膨胀阀不可调动,应保持出厂状态。
 楼主| 发表于 2020-9-9 12:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
供液管常温,制冷刘充足,气分和吸气阀门结冰很厚,蒸发器铝排结箱厚。温度下降慢,回及压力低。
发表于 2020-9-9 13:52:39 | 显示全部楼层
蒸发器铝排结霜厚现象,是否应该考虑先除霜干净后再试试。
发表于 2020-9-9 19:34:59 | 显示全部楼层
88881234567890 发表于 2020-9-9 12:14
供液管常温,制冷刘充足,气分和吸气阀门结冰很厚,蒸发器铝排结箱厚。温度下降慢,回及压力低。 ...

库温设置只要-4度,正常情况下,此时膨胀阀后和蒸发器还刚刚开始结霜,如果系统大,此时还结不了霜。
一是系统中的制冷剂太少了,形成低压过低而结霜;二是蒸发排管由于低压低,蒸发温度低而结霜;或者化霜装置失灵或化霜不彻底而结霜厚。