今遇到一超市卖肉的展示柜,压缩机工作五六分钟后停机不工作(鉴定压缩机故障),故障分析散热严重不好,散热翅片碰坏严重没法散热,压缩机型号BA7443Z用的是R404a制冷剂,更换同型号压缩机,更换同型号冷凝器,定量加注R404a(按生产厂家标注质量1900g)高压加注液态制冷剂!抽真空定量加注结束后,停机三分钟后,启动压缩机,发现压缩机重锤式启动器里面冒火花,快速从高压加注口放掉部分制冷剂后压缩机启动正常,但是由于制冷剂不足制冷效果严重不好,怀疑压缩机质量问题,又从另外一家购买了同型号的压缩机换上,重复上面操作后,依然是定量加注,然后依然是启动器里面冒火花…请教老师此故障到底是什么问题呢?不知道该怎么修理了请老师赐教
发表于 2020-9-6 18:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
重锤启动瞬间冒火花正常啊,启动开正常吗
 楼主| 发表于 2020-9-6 19:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xinshouxuexi 发表于 2020-9-6 18:38
重锤启动瞬间冒火花正常啊,启动开正常吗

第一次遇到这种情况,它不是瞬间冒一下火花而是持续很久,第一台机子冒火花,一分钟不到压缩机就保护性停机了,我问了销售人员,销售人员说是我制冷剂加多了,所以我发现装上第二台机子又是开始冒火花的时候,我以最快的速度从高压放掉部分制冷剂后压缩机开始正常工作了,不冒火花了!可制冷效果太差了!等于走入死胡同了!
发表于 2020-9-7 05:39:24 | 显示全部楼层
好人一生侯雷 发表于 2020-9-6 19:41
第一次遇到这种情况,它不是瞬间冒一下火花而是持续很久,第一台机子冒火花,一分钟不到压缩机就保护性停 ...

从高压端加注制冷剂,必须静止足够的时间让其高低压压力平衡后才能启动压缩机,否则加注的制冷剂都集中在高压侧,高压压力高,高低压间压差大,启动扭矩大,不易启动。
不能在低压端加注制冷剂吗?
 楼主| 发表于 2020-9-7 10:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-20 04:25 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-9-7 05:39
从高压端加注制冷剂,必须静止足够的时间让其高低压压力平衡后才能启动压缩机,否则加注的制冷剂都集中在 ...


万分感谢热心提供技术支持的荣老师!高低压我是都有条件加注的,我认为从高压加注不容易液击,所以大部分的制冷剂我都是从高压加进去的!而我只等了两三分钟就开机了!按照您的意思是我等待的时间少了!因为我不能再怀疑压缩机了,两台全新机一样的故障现象肯定不可能都是压缩机坏!感谢荣老师您的赐教!万分感谢祝您老幸福安康!
我是自作聪明了,用了您说的从低压加注后工作正常了!谢谢荣老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 21:52 , Processed in 0.050314 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表