是不是所有逆变器都设计有防触电的?如果不小心同时接触到了输出的正,负两极线会怎自动停止输出不?接个漏电开关有用吗
发表于 2020-9-5 00:10:44 | 显示全部楼层
交流电才能用漏电开关做保护。
直流电市面上的漏保不起作用。
直流电伤人比交流电利害、严重。
楼主不懂别玩火。
发表于 2020-9-5 00:21:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主先了解漏电保护控制原理好吗,你那逆变器又没有接大地,怎么测漏电?
发表于 2020-9-5 08:04:30 | 显示全部楼层
从设计原理上讲不会发生一般意义的(接地)触电,同接正负你就是用电器不会自动停止输出,接漏电开关不可靠。
发表于 2020-9-5 09:10:27 | 显示全部楼层
首先要更正一个错误,逆变器是把直流电逆变成交流电的,而交流电不存在正负极之说,所以lz的叙述需要改正,第二个问题,关于逆变器输出可不可以接漏电保护器,答案是可以的,前提是必须把逆变器的输出一端接地,再接一只漏电保护器,把接地的一端当零线,逆变器的另一端当相线接漏保进线,输出接负载。
发表于 2020-9-5 09:19:18 | 显示全部楼层
逆变器上接漏保是没有意义的,具体原因楼上的几位大师已经说了,我不再阚述了
发表于 2020-9-5 19:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
单独接触一端形成的人体触电可以检测得到,同时接触两端其实也有先后顺序,理论上也可以检测得到,当你的电路速度足够快也是可行的。电路就是在电源两端接出电阻接地,然后通过磁环,如果有单端到地的电流,磁环上有感生电流脉冲,放大后控制电路切断电源。但不是普通用于市电的漏电保护器。
发表于 2020-9-5 19:38:14 | 显示全部楼层
想多了
发表于 2020-9-5 19:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
如图所示:
1599306418244-393910950.jpg
发表于 2020-9-5 20:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
大家只看到交流有漏保,也知道直流不能用互感器形式得到漏电信号,但这个电路不是得到持续的漏电信号,只是得到一个脉冲。还有人说这个没有意义,说直流本来就是隔离电源,解触一端不电人,接触两端相当于用电器,检测不到,其实这是错误的看法,而这个电路就是要保护接触两端的电死人的现象,即当人还在接触一端的时候就把电路切断了,就是利用无论多快的接触总是有先后,哪怕微秒级时间,电路就已经测到了。但负载接于电路因为没有与地形成通路,不会有漏电信号输出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 18:43 , Processed in 0.068509 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表