这几天一直在维修冷库
发现机油有气泡,颜色成棕红色
大概2年了没换机油

谷轮15匹的压缩机
R22
-18度

好几年前换过一回,直接拧开机油镜下方的机油帽,嘭的一声,然后呲……
还好我躲得快

请师傅们指点,详细的过程告诉我。
先说声谢谢了!
发表于 2020-9-4 05:42:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-4 05:43 编辑


瞎搞!必须先关闭压缩机的吸气阀(低压阀),待低压压力降至0以下时,关闭压缩机的排气阀(高压阀)再停机,然后打开排气阀(高压阀)上的多用旁通口后才能拆卸放油螺丝进行放油。
 楼主| 发表于 2020-9-4 07:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-4 11:02 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-9-4 05:42
瞎搞!必须先关闭压缩机的吸气阀(低压阀),待低压压力降至0以下时,关闭压缩机的排气阀(高压阀)再停机 ...


加完油还需要从低压抽真空吗?怎么判断加了多少机油够呢?
发表于 2020-9-4 11:21:14 | 显示全部楼层
hu6686 发表于 2020-9-4 07:04
加完油还需要从低压抽真空吗?怎么判断加了多少机油够呢?

维修开了系统的任何部位,都得真空后复原。
在更换润滑油操作的状态上,启动压缩,真空即开始了。当低压表的压力稳定在-1(指针在左边最底下)时,关闭排气阀上的多用旁通口后,先打开压缩机的排气阀(高压阀),再打开吸气阀(低压阀),压缩机的换油操作,真空和复原系统的操作全部完成。
注意:如果压缩机是全封闭式,以及涡旋式,螺杆式等型式的,应在低压或高压阀多用口上另用(外接)真空泵抽真空。
压缩机上的视油镜是干什么的?不就是用来指示压缩机油箱油面的吗?正常的油面应该是视镜的1/2处,最多不得超过视镜的2/3,最少不得在视镜处看不到油面。
发表于 2020-9-4 11:41:14 | 显示全部楼层
艺高人胆大啊。我一般是充分是做好准备再干。祝你好运
 楼主| 发表于 2020-9-4 14:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-9-4 11:21
维修开了系统的任何部位,都得真空后复原。
在更换润滑油操作的状态上,启动压缩,真空即开始了。当低压 ...

高压跟低压阀门的开启后,压力都没上来是什么原因?
发表于 2020-9-4 15:16:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-4 15:18 编辑
hu6686 发表于 2020-9-4 14:24
高压跟低压阀门的开启后,压力都没上来是什么原因?


你把通向压力表管子关死了吧?高低压阀逆时针转到底后,必须再顺时针转1/4圈到半圈,以接通压力表。
看来你有很多基础性的东西都没掌握,就急于维修冷库设备。
发表于 2020-9-4 15:18:00 | 显示全部楼层
水冷螺杆机组,换压缩机油也是这样操作的吗?
我这有一台,看到师傅不是这样子操作的。没见到抽真空

能讲解一下水冷螺杆机组如何保养吗?
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-9-4 15:16
你把通向压力表管子关死了吧?高低压阀逆时针转到底后,必须再顺时针转1/4圈到半圈,以接通压力表。
看来 ...

荣老师啊,您都看出来我是个没基础的了,我这也是刚接手家里的冷库,老机器,保温也是泡沫板,珍珠岩铺棚顶,现在问题逐渐出现了,我就想着自己多学学,自己维修。

刚才试着加了氟,高压上来了,低压也上来了,可能是哪个阀门没关严,氟都放跑了。

现在机器运转,低压0.1,高压1.6,室外温度25度,降到-3度开始有些慢了

停机的时候,低压0.2,高压1.4

您给我再指点一下,添麻烦了!
发表于 2020-9-4 17:21:28 | 显示全部楼层
hu6686 发表于 2020-9-4 16:11
荣老师啊,您都看出来我是个没基础的了,我这也是刚接手家里的冷库,老机器,保温也是泡沫板,珍珠岩铺棚 ...

解答问题是按规律和逻辑程序来的,那就要求提问也要按照逻辑来,不能“东一榔头西一棒子”,乱七八糟,零零乱乱的的,否则就乱了套,无法解答。
询问冷库系统的运行是否正常,制冷剂的加注量是否合适,必须把要求的前提和原则做好。
即膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态不变,不得随意调动!这是最关键,也是最基本遵守的前提和原则!否则判断和解答就说不准。
在不计整个系统的配置和使用的情况下,必须准确地说出库房当时的库温,以及在此库温下的低压压力;冷库周边当时的环境温度,冷凝器的型式和此时的高压压力;尽量提供蒸发器的结霜状况,压缩机的运转温度和出现的状况,回气管的现象等。切记必须按照此逻辑和顺序及项目如数如实提供!!!否则无法解答,或者解答不准!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:28 , Processed in 0.046226 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表