美的3p变频柜机,R32制冷剂,充注量1700g,新机。因R32易燃易爆,根据客户要求换成R22,也不知道加多少,只知道能制冷,但是制冷效果不好,冷凝器温的,内机也不出冷凝水。后来把制冷剂放一些出来,内机出冷凝水了,出的很少,一滴一滴往下滴,制冷效果还是不好。请问这个变频柜机的制冷剂能不能换成R22,如果能换需要加多少,是比1700g多,还是比1700g少。我不会修空调,是改装空调的。问的问题外行了请不要笑话,请高手能耐心指教。谢谢。
发表于 2020-9-2 21:18:56 | 显示全部楼层
不一样的制冷剂。压缩机也是不一样的。热效率也是不一样的制冷剂是不能随便改的
发表于 2020-9-2 21:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
系统是根据32的压力设计的,难道单纯换制冷剂就行了,不用改系统吗
发表于 2020-9-2 21:20:25 | 显示全部楼层
不可以不可以
发表于 2020-9-2 21:21:47 | 显示全部楼层
用410比22都好
发表于 2020-9-2 21:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
换r410不香吗?
发表于 2020-9-2 21:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
还是量不对
发表于 2020-9-2 21:28:49 | 显示全部楼层
R32的制冷性能与R410a接近,在相同制冷量条件下,R32的填充量要少于R410a(约减少30%),但排气温度高于R410a。R32的ODP=0,GWP=675,属于绿色环保制冷剂,是R22的一个重要替代品,目前在欧美、日本等国家的家用空调中已有大量应用
发表于 2020-9-2 21:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
改装空调的??还有这么个专业啊?
 楼主| 发表于 2020-9-2 21:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
凯撒的小忧伤 发表于 2020-9-2 21:28
还是量不对

那您的意思是能互换了?