格力多联机拨码与调试操作(一)

  [复制链接]
发表于 2020-9-2 17:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一、格力五代多联机拨码操作

1.png

五代多联机系统功能设置分为两种功能设置方式,分别是软件设置和硬件设置:

软件设置: 这类功能设置可以通过外机按键、线控器、遥控器和调试软件进行设置,可以提高用户使用的舒适性和个性化,对于系统而言没有较大的改变。

硬件设置: 这类设置是通过外机拨码设置的功能,这类功能对于系统有较大的影响,不能通过线控器、调试软件等软件设置,只能通过硬件拨码设置,各个拨码代表含义如下:

2.png
3.jpg

注意;
①  功能拨码必须在室外机掉电状态下设置,设置完成后重新得电后有效。
② 主模块SA8拨码是工程必须再设置的拨码,SA1是不能更改设置的拨码,其他拨码无特殊需求无需更改出厂设置。

拨码实物图

4.jpg

机组容量拨码(SA1_capacity)

SA1_capacity 为容量码,是不能更改设置的拨码,更改设置会导致系统运行异常;但遇到主板故障需要更换时,容量拨码一定要与实际容量一致,拨成与原来一样。

集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)
SA2_Addr-CC 为集中控制地址拨码,是不同的制冷系统之间需要集中控制时的集中控制地址。出厂默认设置为“00000”。如果无需多制冷系统间集中控制,则无需更改,保持出厂设置即可。

如果需要多制冷系统间集中控制,则按如下方法设定:
1)必须在主控机上设置该拨码,否则无效;
2)同一制冷系统的非主控机集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)设置无效,同时也无需更改设置;
3)必须将其中一个制冷系统的主控机的集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)设为“0000×”,则该系统为主系统;
4)其他制冷系统主控机的集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)按如下设置:

5.png

注意:
①   拨码拨到ON端表示为0;
②   拨码拨到与ON相反的一端表示为1;
③   ×表示无效。
各个制冷系统之间的集中控制地址拨码(SA2_Addr-CC)不能相同,否则会出现地址冲突故障,机组无法运行。


压缩机应急运行拨码(SA3_COMP-E)
压缩机应急运行拨码(SA3_COMP-E)对应的是2#压缩机~6#压缩机,用于压缩机工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽异常压缩机工作,保证其他压缩机的应急运行。

当2#压缩机~6#压缩机因为故障需要屏蔽运行时,按如下方法设置:

6.png
7.png

注意:
① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障;
一个模块只能设置一个压缩机为应急模式
③ 压缩机应急运行模式只有单模块多压缩机系统设置有效;
④ 出厂默认为“00000”状态;
⑤ 系统在压缩机应急运行状态下不能连续运行超过24小时,如果超过24小时,则整机强制停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码。
⑥ 1#~6#压缩机按面对机组正面从右至左定义。其中,GMV-504WM/B、GMV-560WM/B、GMV-615WM/B此三个机组,压缩机编号与此定义相反。

1#压缩机/模块应急运行拨码(SA4_I/M-E)
1#压缩机/模块应急运行拨码(SA4_I/M-E)是用于1#压缩机工作异常或模块工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽异常压缩机或模块工作,保证其它压缩机的应急运行。
当1#压缩机/模块需要设置为应急模式时,相应设置如下:

8.png

注意:
① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障;
② 一个模块只能设置一个压缩机为应急模式;
③ 压缩机应急运行模式只有单模块多压缩机系统系统设置有效;
模块应急运行只有在两个以上模块并联系统设置才有效;
⑤ 每个系统只能设置一个模块为应急运行模式;
⑥ 出厂默认为“00”状态;
系统在压缩机应急运行状态下不能连续运行超过24小时,如果超过24小时,则整机强制停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码。
系统在模块应急运行状态下不能连续运行超过48小时,如果超过48小时,则整机停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码。
⑨ 1#~6#压缩机按面对机组正面从右至左定义。其中,GMV-504WM/B、GMV-560WM/B、GMV-615WM/B此三个机组,压缩机编号与此定义相反。
⑩ 模块设置应急状态后,该模块的液管、气管和均油管阀门必须关闭,否则会引起其他模块工作异常。


风机应急运行拨码(SA5_FAN-E)
风机应急运行拨码(SA5_FAN-E)是用于双风机模块风机工作工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽其中一个风机工作,保证系统应急运行。

9.jpg

风机需要设置为应急模式时,相应设置如下:

8.png

注意:
① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障;
② 一个模块只能设置一个风机为应急模式;
③ 出厂默认为“00”状态;
系统在风机应急运行状态下不能连续运行超过120小时,如果超过120小时,则整机停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码。

外风机静压设置拨码(SA6_ESP_S)
外风机静压设置拨码(SA6_ESP_S)是用于机组安装设备间等特殊场合,需要连接风管的场合,根据风管的设计不一样,可以设置零静压、低静压、中静压和高静压4种静压模式(出厂默认为“00”状态),设置方法如下:

11.png

注意:以上设置需要在每个模块单独设置。

预留功能拨码(SA7)
SA7为预留功能拨码,暂无意义。

主控机设置拨码(SA8_MASTER-S)
主控机设置拨码(SA8_MASTER-S)是定义一个系统的模块管理的设置,任何一个制冷系统都必须设置且仅能设置一个主控机(在断电状态下设置),设置方法如下:

12.png

出厂时所有的模块默认为“00”主控机状态,多个模块并联时,只保留一个主控机状态,其他模块设置为子模块状态。单个模块独立使用时,则按出厂设置即可。
设置为主控机的基础模块,主板上模块地址显示为“01”号。

注意:
① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障;
② 一个制冷系统必须且仅能设置其中一个模块为主控机状态,其他模块为子模块状态;
③ 设置时,必须在断电状态下设置;
④ 出厂默认为“00”主控机状态。


拨码示例
1、拨码位说明
拨码标识上“ON”的位置为“0”状态,反方向为“1”的状态;
白色拨杆为需要拨到的位置;

13.png

2、示例
以下以主控机设置为例进行设置,假设一个系统有三个模块,分别为模块a、模块b和模块c,将
模块c设置为主控机,其他两个模块为子模块,则设置如下:

14.jpg



1.png
2.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
夏橙 + 2 感谢分享精品文章!
侯森 + 3 精品文章!

查看全部评分

1人赞赏

发表于 2020-9-2 20:19:45 | 显示全部楼层
这材料 很 实在  收藏了,感谢楼主的无私贡献。
发表于 2020-9-2 20:23:11 | 显示全部楼层
这是干货                              
发表于 2020-9-2 20:40:24 | 显示全部楼层
虽然用不上感觉很价值。谢谢楼主分享。
发表于 2020-9-2 21:34:45 | 显示全部楼层
给楼主点赞
发表于 2020-9-2 21:52:15 | 显示全部楼层
楼主好人一生平安
发表于 2020-9-2 22:31:00 | 显示全部楼层
牛逼普拉斯
发表于 2020-9-2 22:46:11 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私贡献
发表于 2020-9-3 06:26:02 | 显示全部楼层
谢谢分享学习中
发表于 2020-9-3 15:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 11:55 , Processed in 0.091748 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表