格力凉之静外机自动停再开循环

[复制链接]
发表于 2020-9-2 13:07:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台格力凉之静变频空调上次更换三大件和CPU修复E6,现在是外机启动之后风机压缩机都正常,等到工作1分钟之后突然风机和压缩机停止工作,等个1分钟外机又恢复工作状态,这样往复自动循环,内机都正常没有报故障,检查外机突然停止是因为开关电源5V突然中断造成的,中断之后5v又马上恢复正常,测量内机送给外机220V始终是没有中断,这应该不符合逻辑,大家帮分析一下原因。
发表于 2020-9-2 13:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
5伏为啥中断?是负载把5伏拉低了,还是开关电源本身的问题?
发表于 2020-9-2 13:23:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
知道问题所在,就好办了
发表于 2020-9-2 13:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
软故障,负载应该无问题,硬修上机再试机麻烦,不行再返功给客户的印象不好,上液晶神器验证比较妥当。
 楼主| 发表于 2020-9-2 13:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
用外置电源3.3.V给CPU供电一样是1分钟停止然后等一分钟又开启,说明不是开关电源的问题,整机总电流最高是1.2A说明不是过流保护,目前外机还没有充制冷剂是空运转所以电流比较低,维修确实无头绪。
发表于 2020-9-2 14:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
雪种加够试机。
发表于 2020-9-2 14:36:43 | 显示全部楼层
先查电源低电压15.12.5.3.3
发表于 2020-9-2 14:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
上检测仪吧,应该是H5或HC
 楼主| 发表于 2020-9-2 14:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
外置电源3.3V给CPU供电还是一样自动开停循环,检查5v,12v,3.3v,18v电压是正常,内机没有报任何故障正常运行,我觉得排气感温包应该没有检测到排气温变化,因为外机还未加制冷剂,所以压缩机运行无阻力。
发表于 2020-9-2 15:21:34 | 显示全部楼层
这种应该是明显的电源故障了吧.常出问题的3个105没看下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 11:52 , Processed in 0.063390 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表