请教一下钛炮配多长毛细管

[复制链接]
发表于 2020-8-31 12:53:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
自家姐夫开了个饭店,知道我是干制冷的,非得让我给他做一个海鲜池冷水系统,鱼缸是0.4立方米,打算用一个1匹空调外机做主机,内机用1.5p钛炮和一个潜水泵做一套循环水系统,想问一下各位老师傅,钛炮节流选择毛细管可以吗,用多长的合适,谢谢了
 楼主| 发表于 2020-8-31 12:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
这种的钛炮
78040C9E-6AF9-4490-B607-BD964C8C15E6.png
发表于 2020-8-31 13:20:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1匹空调外机就有毛细管,怎么还要配毛细管?
 楼主| 发表于 2020-8-31 13:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
1187005306 发表于 2020-8-31 13:20
1匹空调外机就有毛细管,怎么还要配毛细管?

节流不太够吧老师,我怕效果达不到
发表于 2020-8-31 14:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-31 14:52 编辑

1p外机毛细管制冷量都是计算好的不用担心   建议
配钛炮   严格来说要计算水流量和蒸发面积的
高温工况    钛炮和循环水泵配不好     压缩机容易高温
发表于 2020-8-31 14:53:15 | 显示全部楼层
4厘1.8米
 楼主| 发表于 2020-8-31 16:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
124578524 发表于 2020-8-31 14:29
1p外机毛细管制冷量都是计算好的不用担心   建议
配钛炮   严格来说要计算水流量和蒸发面积的
高温工况     ...

谢谢师傅,1p外机配1.5钛炮,再加一个25w循环水泵,您看这配置可以吗?
发表于 2020-8-31 16:36:36 | 显示全部楼层
已经有毛细管了,干嘛还要二次节流,直接连接管子就行了,空调外机做海鲜池,注意压机温度,控制一下水泵流量
 楼主| 发表于 2020-8-31 16:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2020-8-31 16:36
已经有毛细管了,干嘛还要二次节流,直接连接管子就行了,空调外机做海鲜池,注意压机温度,控制一下水泵流 ...

知道了,谢谢师傅
发表于 2020-8-31 20:19:37 | 显示全部楼层
使用1.5P外机毛细管就可以了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:47 , Processed in 0.067423 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表