空调远离厨房煤气罐

[复制链接]
发表于 2020-8-31 09:17:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是一台刚刚一年的空调,购买安装到现在刚一年,用户报修不制冷,上门检测外机压力忽高忽底,首先想到就是系统有空气,装起来用了一年系统空气哪里来的,莫非哪里漏气,观察外机环境好,接头也可以,直接去打开内机看接头氧化严重,在拆开蒸发器,眼前一亮,立马出现三个哇艹……

忘记说明了,这空调是一个沙县小吃店里的,二十几平方的使用面积,厨房和吃饭的地方就隔了一块玻璃,玻璃下方是空的,等于厨房和吃的地方是互通的。

IMG_20200830_150621.jpg
发表于 2020-8-31 09:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
分液头锈透了???
发表于 2020-8-31 09:24:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么电器都要远离煤气,煤炉
发表于 2020-8-31 09:33:15 | 显示全部楼层
我想知道这事怎么解决的??
发表于 2020-8-31 09:59:51 | 显示全部楼层
这是铜管子么?
发表于 2020-8-31 10:35:07 | 显示全部楼层
主要是管子不行,管路的材质不好,
发表于 2020-8-31 10:51:09 | 显示全部楼层
现在的厂家不思进取,尽想着方的降成本,我修一台格兰仕柜机漏氟,外机和连接管查个遍不漏,打开内机看着都是铜管,最后找到分液头有沙眼,用工具刮了几下就变颜色了,用吸铁石吸一下  铁的,
 楼主| 发表于 2020-8-31 11:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
纵横维修 发表于 2020-8-31 09:33
我想知道这事怎么解决的??

做单子免费修,下次不保
 楼主| 发表于 2020-8-31 11:02:07 来自手机 | 显示全部楼层
海市蜃楼21 发表于 2020-8-31 09:59
这是铜管子么?

是的,铜管
发表于 2020-8-31 12:12:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽