请各位大师赐教

[复制链接]
发表于 2020-8-28 13:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 adt9fs 于 2020-8-28 13:56 编辑

现有一新建冷库面积120㎡,库高2.7米。采用30匹三并联比泽尔螺杆压缩机,蒸发器用的两台DJ85。制冷要求-25℃,制冷剂用的R404膨胀阀用的卡乐的电子膨胀阀,过热度调整为8K。现在制冷温度能够打下来到-25℃,但是会出现回气压力低至0.1bar导致压缩机自动停机,压力恢复后又自动开机。高压14bar。压缩机拉霜有点严重,从气液分离器就开始结霜一直到压缩机一半位置结霜。请教大师们,这是什么情况?
发表于 2020-8-28 15:37:54 | 显示全部楼层
不懂你这句话“30匹三并联”,按你的话正常理解应为三台30P机组并联,是这样吗?而蒸发器冷风机配的又是一台30P的量,那你的说法就不对了。
库容324立方,要求库温达到-25度,至少要配置35P的高效压缩机组,冷风机需配置DD或DJ系列180的。新机配小了可能短时出现不了问题,但时间久了问题就会反应出来的。
正常情况下,压缩机机体的任何部位都不得有结霜现象出现!这是一项前提和原则,是衡量系统和压缩机是否正常的重要标志!
 楼主| 发表于 2020-9-1 08:38:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-8-28 15:37
不懂你这句话“30匹三并联”,按你的话正常理解应为三台30P机组并联,是这样吗?而蒸发器冷风机配的又是一 ...

老师您好,确实是我说的不太清楚了。30匹三并联确实是三台30匹的机组并联。库内两台DJ85的蒸发器。制冷机组随回气压力控制自动选择启动几台压缩机,现在设定开启压力为0.2bar,加载压差为0.3bar,卸载压差0.2bar。也就是正常启动时压力达到0.2bar正常启动一台压缩机,0.5bar时加载第二台压缩机。0bar时卸载一台压缩机。是这样的一套机组。两台DJ85的风机配的小了么?谢谢老师指点。
发表于 2020-9-1 14:29:11 | 显示全部楼层
adt9fs 发表于 2020-9-1 08:38
老师您好,确实是我说的不太清楚了。30匹三并联确实是三台30匹的机组并联。库内两台DJ85的蒸发器。制冷机 ...

即使两台DJ85的冷风机同时开,也只够配套一台30P的机组。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:12 , Processed in 0.047510 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表