客户反应压机工作二十分钟左右热保护,我去到发现室内蒸发器上部冷,下部常温。室外大管不冷,小管森冷。压力0.48mpa左右,电流5.几a,比标称电流4.几安高。按照论坛浇水冷却压机方法加氟,加到室内蒸发器全冷,结露倒是没有全,不知道是不是空气湿度原因。排水管较小流量流水。
加氟,稳定运行十几分钟后。大管子比小管子稍微冷点,室内出风进风温差9度左右。压力稳定在5.3mpa,电流5.7a
我认为压机保护问题已解决,但是没有达到最佳工作状态。
过几天看看会不会再次热保护吧
发表于 2020-8-27 21:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
电流还是大了
发表于 2020-8-27 22:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这样就修好了???????
发表于 2020-8-27 22:34:46 | 显示全部楼层
呵呵定频机好久没修了,一般都是修板,看看外风机电容和压机电容吧,应该有一个有问题
发表于 2020-8-27 22:59:09 | 显示全部楼层
电流大,看看散热器烫手不
发表于 2020-8-28 00:16:47 | 显示全部楼层
这叫修好了?客户过几天还找你..
发表于 2020-8-28 06:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-8-28 07:40 编辑

蒸发器供液不足,似乎应考虑毛细管。楼主有测内机进出风温差的仪器?可为什么就不能买一只单测环境温度的温度计呢?另外从电流来说,压缩机工作电流在其标称额定电流值的115%以内是安全的
发表于 2020-8-28 06:58:15 | 显示全部楼层
天气不热没事,天一热,…………事就来了
发表于 2020-8-28 07:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
我敢保证,用不住。。。
发表于 2020-8-28 07:14:32 | 显示全部楼层
今天修了 一部热保护机