老冷库只能到零下3度左右,求老师指教!

[复制链接]
发表于 2020-8-25 11:07:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
30立方冻库用的5匹全封闭美优乐压缩机,R22冷媒。环境温度34左右,高压17.5公斤,低压3公斤此时库温负1.8度。压缩机回气阀结霜就是温度下不来,阀芯3号丹佛斯膨胀阀。还请荣昌老师指教
IMG_20200825_091600.jpg
IMG_20200819_120048.jpg
发表于 2020-8-25 11:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
阀芯换04试试,库大,机器小
发表于 2020-8-25 12:49:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库容30立方配5P全封压缩机有点紧,膨胀阀应配4#芯。库温-1.8度,此时的蒸发温度为-7度左右,对应的压力为0.294MPa(约合3公斤)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.25MPa(约合2.5公斤)表压。
不知低压表的指示准不准?
环境温度34左右,风冷式冷凝器的冷凝温度比环温高12度左右,即为46度,对应R22的压力为1.671MPa(约合17公斤)。
 楼主| 发表于 2020-8-25 17:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
压力表显示正常的,手上还有个低压表显示值一样,表压3公斤。此库门封条已经没有了,难道是这个原因?谢谢荣昌老师
发表于 2020-8-25 21:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
冷库从新加的氟,-12到-18膨胀阀结霜正常回气管不结霜怎么回事,压缩机工作时低温1个多不工作慢慢到2
发表于 2020-9-1 09:28:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-8-25 12:49
库容30立方配5P全封压缩机有点紧,膨胀阀应配4#芯。库温-1.8度,此时的蒸发温度为-7度左右,对应的压力为0. ...

荣老师,我也是一枚制冷新手,请教您这个高低压力根据温度换算是怎么算的,能指点一下吗?感谢!
发表于 2020-9-1 12:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
风机库还是排管库这个要说清    根据经验风机库零下
发表于 2021-3-9 15:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
zhangkun2060 发表于 2020-9-1 09:28
荣老师,我也是一枚制冷新手,请教您这个高低压力根据温度换算是怎么算的,能指点一下吗?感谢! ...

这个看制冷剂的压焓图就好了,找到温度竖线,然后看曲线和竖线的交点,对应左侧的压力数值就是压力,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 21:12 , Processed in 0.094746 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表