有修多联机的师傅进来看看

[复制链接]
发表于 2020-8-24 21:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
https://www.dzdu.com/thread-811248-1-1.html上次修的美的一拖三,P6故障,现在客户反应制冷效果不好,今天去检查出风口最低16度,用R22的制冷剂,运行压力6个,参照旁边同款机子,运行压力4个,出风口10度,后来放制冷剂到4个压力,出风口变20度了,又加了差不多10KG回去到6个多一点,现在也是16度,此机有AB两个压缩机,A是变频压缩机,B是定频的,现在不知道怎么修了,粗管结露,外机总电流10到11安跳变,今天开两台内机,两个房间半天也感觉不到很冰。请各位大师指点,谢谢!
发表于 2020-8-24 21:27:27 | 显示全部楼层
160的机器加10公斤制冷剂???????????
 楼主| 发表于 2020-8-24 21:34:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 警官 于 2020-8-24 21:35 编辑
zhu81520340 发表于 2020-8-24 21:27
160的机器加10公斤制冷剂???????????


新买的一瓶上面标10公斤,加到现在感觉瓶子里没多少了,机子加了不少铜管
发表于 2020-8-24 21:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
看电子膨胀阀开启度
发表于 2020-8-24 21:52:38 | 显示全部楼层
变频压机没工作吧?
 楼主| 发表于 2020-8-24 22:17:10 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2020-8-24 21:52
变频压机没工作吧?

怎么检测?
 楼主| 发表于 2020-8-24 22:17:59 | 显示全部楼层
hr1034 发表于 2020-8-24 21:42
看电子膨胀阀开启度

如何查看?第一次接触,请指教
发表于 2020-8-25 08:05:09 | 显示全部楼层
定频压缩机没有启动吧。这种机子,变频压缩机启动后1-2分钟风机启动。如果内机全开过5分钟定频压缩机启动。这是变频压缩机升频。室内温差的时变频压缩机频率会继续升到最高。
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:21:58 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2020-8-25 08:05
定频压缩机没有启动吧。这种机子,变频压缩机启动后1-2分钟风机启动。如果内机全开过5分钟定频压缩机启动。 ...

有可能,回头检查一下,主要是第一次修多联机,有点懵,还是两个压缩机的
发表于 2020-8-25 13:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
氟能加了10公斤
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 05:58 , Processed in 0.068373 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表